8x 0,22 Kabel verlängern
|
06-07-2020, 13:24
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
8x 0,22 Kabel verlängern
Hallo,
ich habe folgendes Problem: Mein Elektriker hat mir ein 8x 0,22 Kabel zu kurz gemacht, kann es aber nicht mehr austauschen sondern nur verlängern. Wie kann ich am Besten so ein Kabel verlängern? Löten? Wenn ja wie? Vielen Dank im Voraus. lg Luki |
|||
06-07-2020, 14:30
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: 8x 0,22 Kabel verlängern
Ich mache es immer so: Adern ca. 2cm abisolieren, mit einander verdrillen und dann verlöten. Mit Isolierband oder Schrumpfschlauch jede Lötstelle isolieren.
Bei 0,22 musst du allerdings sehr sensibel mit geeigneter Abisolierzange vorgehen, sonst brechen dir die Adern schnell. Wenn du die Adern versetzt zueinander abisolierst, hast du am Ende nicht so einen Dicken Klumpen sondern die Lötstellen verteilen sich über die Länge. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
06-07-2020, 19:52
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: 8x 0,22 Kabel verlängern
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
06-07-2020, 21:24
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: 8x 0,22 Kabel verlängern
(06-07-2020 13:24)luki89 schrieb: Löten? Wenn ja wie? Das ist jetzt nicht dein Ernst oder? Jemand soll dir erklären wie man lötet? Ich glaube du bist hier falsch. Hättest mal öfter Hobbythek schauen sollen . . . . In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
|||
06-07-2020, 21:47
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: 8x 0,22 Kabel verlängern
(06-07-2020 14:30)Hogend schrieb: Ich mache es immer so: Adern ca. 2cm abisolieren, mit einander verdrillen und dann verlöten. Mit Isolierband oder Schrumpfschlauch jede Lötstelle isolieren. Das mit den versetzt zueinander abisolieren hat mir auch mein Kollege gesagt, ich denke das ist wirklich eine gute Idee. Danke für die Auskunft. @powertom: nein du hast es falsch verstanden, ich weiß schon wie man lötet. Nur gibt es sicher Erfahrungsberichte und verschiedene Möglichkeiten, zb. wie Hogend geschrieben hat habe es von nem Kolloegen gehört. Wollte mal Eure Varianten hören... |
|||
06-07-2020, 22:11
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: 8x 0,22 Kabel verlängern
Also wenn das Platzangebot es hergibt benutz ich dafür einfach meist 2-polige Wagoklemmen. Hab ich eh immer überall zur Hand wo ich was an nem Kabel mache und das dank Universalgröße von 0.2mm² bis 4mm² eigentlich auch immer in der passenden Größe.
Aber: Bei einem 8-adrigen Kabel ist das Platzangebot da natürlich schon nicht zu vernachlässigen. Entsprechend würde ich dann auf Schrumpfverbinder setzen. Sind zwar in der betreffenden Größe tatsächlich relativ schwer zu finden im Vergleich zu Größen ab 0.5mm aber sie existieren. Ist imho deutlich angenehmer als manuell zu löten und lässt sich notfalls statt mit nem Heißluftföhn durchaus auch mit nem Feuerzeug machen. Das wäre auch mein Tipp an dich - da haste direkt ne vernünftige Isolierung um die Lötstelle per Schrumpfschlauch und musst net noch zusätzlich löten. Und kannst auch net vergessen den Schrumpfschlauch vorm Löten übers Kabel zu ziehen - was mir sicherlich noch nie passiert ist Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
06-07-2020, 22:19
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: 8x 0,22 Kabel verlängern
Wenn DEIN Elektriker das Kabel zu kurz gemacht hat, dann soll DEIN Elektriker das Kabel verlängern ...
Welche Leiterart? eindrähtig, mehrdrähtig, feindrähtig (fest verlegt), feindrähtig (flexibel), feinstdrähtig, Lahnlitzenleiter, ... DER sollte das Wissen, die Fähigkeit und auch das entsprechende Handwerkszeug haben. Aber im Ernst! Im schlimmsten Fall eine Dose und Lüsterklemmen. Google mal unter Scotchlok, Stoßverbinder, Quetschverbinder, ... Du musst halt bei der Auswahl auf die Art und den passenden Querschnitt Deiner Adern achten! WICHTIG: Ich bin keine Elektrofachkraft (DGUV Vorschrift 3 oder DIN VDE 0105-100). Ich besitze keine fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen. Ich kann keine Arbeiten beurteilen und erkenne mitunter auch keine möglichen Gefahren. Auch eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet kann ich nicht nachweisen. Der Vollständigkeit halber wird erwähnt, dass ich keine entsprechende Prüfung (weder in Theorie, noch in der Praxis) abgelegt habe. Dennoch habe ich hier meinen Senf abgegeben Als Betthupferl (weil ich gerade so gut drauf bin; Sorry Tim): apropos ... "löten": Da hat doch tatsächlich einer den gebrochenen Leiter in einem Waffeleisen "repariert", in dem er die beiden Enden miteinander verlötet hat. Ärgerlich war hier bei nur, dass nach jeder Waffel die Lötstelle erneuert werden musste. Fazit: Auch Löten hat seine Grenzen PS: Das Problem wurde mittels einer Keramik-Lüsterklemme gelöst. |
|||
07-07-2020, 08:07
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: 8x 0,22 Kabel verlängern
Du schreibst ja leider nicht an welchem Punkt das Kabel zu kurz ist. Aber warum krimpst du nicht einfach eine kabelkonvektionierbare Kupplung auf und nimmst ein entsprechend langes Patchkabel? Ansonsten würde ich auch zu verlöten und Schrumpfschlauch raten. Das ist am sichersten.
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|