Hallo Zusammen,
habe heute eine Störung meiner BMA bekommen. Bei der 3002 blinken die Störung- sowie die Erdschluss-LED. Netzversorgung ist ok, Konnte keinen Erdschluss finden. Was mich irritiert hat, ist, wenn ich bei bestehender Netzversorgung den Akku abziehe, geht die Anlage aus. Kann mir nicht vorstellen, dass dies richtig ist. Hat vieleicht jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte, bzw. was defekt sein könnte? Ich weis, die Anlage ist alt, aber ich will sie nicht tauschen, da sie keine sicherheitsrelevanten Räume überwacht. Danke Euch Gregor |
|||
18-08-2021, 18:13
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ESSERTRONIC 3002 Erdschluss
Hallo,
wie ist die Brücke BR17 gesteckt? Hast du die Feinsicherungen geprüft? Vor allem F1... |
|||
19-08-2021, 17:18
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: ESSERTRONIC 3002 Erdschluss | |||
05-09-2021, 15:19
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: ESSERTRONIC 3002 Erdschluss
Die Sicherung war es.
Ausgetauscht und nun ist alles wieder gut |
|||
|