Terxon SX - Programmierung Menü 085 - Einbruchalarm
29-03-2013, 10:34
Beitrag: #1
Terxon SX - Programmierung Menü 085 - Einbruchalarm
Hallo Forum,

nach Studium der Bedienungsanleitung soll eine Terxon SX folgendermaßen programmiert werden (gewählte Menüpunkte / Werte in Klammern):

Zone01 bis Zone07 (001 bis 007) sind als „Sofort“ (03) definiert.
An diesen Zonen ist jeweils ein Magnetkontakt angeschlossen

Zone08 (008) ist für den Schlüsselschalter (11) vorgesehen


(081) Transistorausgang OP1 „Sirene“ (00)

(082) Transistorausgang OP2 „Blitz folgend (08)

Über die vorgenannten Ausgänge wird der Signalgeber SG 1800 angesteuert.

(083) Transistorausgang OP3 „Sirene“ (00)

Über diesen Ausgang wird die Sirene eines im Gebäude Installierten SG 1681 angesteuert.

Über das Menü (042) ist die Sirenendauer auf 3 Minuten eingestellt.


Im Ergebnis sollen also nach Öffnen eines Magnetkontaktes (Einbruchalarm) für 3 Minuten die Sirenen aktiviert werden. Der Blitz des SG 1800 dagegen bis zum deaktivieren der Anlage weiterhin aktiviert sein. So weit, so gut.

Völlig unverständlich in der Bedeutung ist mir allerdings der Menüpunkt (085). Dem Text der Bedienungsanleitung nach würde dieser bei einem Einbruchalarm (i.d.R Sinn und Zweck einer Alarmanlage), also beim Öffnen eines Magnetkontaktes, die oben getätigten Zeit-Einstellungen wieder ausser Kraft setzen.

Somit stellt sich für mich die Frage, welche Auswirkungen die Einstellungen des Menüpunktes (085) „Dauer“ (00) oder „A.Akt“ (01) letztendlich auf die Ativierungsdauer des Blitzes und der Sirenen hat?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-04-2013, 07:14
Beitrag: #2
RE: Terxon SX - Programmierung Menü 085 - Einbruchalarm
085 Einbruchausgang
Zum Ändern des Verhaltens des Transistorausgangs bei
Einbruchalarm, gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie am Bedienteil ein: 085
2. Das LCD Display zeigt: 085: Einb=Dauer
3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden
Punkten zu wählen und drücken Sie:
00
Dauer
Der Ausgang bleibt aktiviert bis der
Benutzer oder Programmierer die
Alarmzentrale zurücksetzt.
01
A.Akt.
Der Ausgang wird nach Ablauf der
eingestellten Sirenendauer
zurückgesetzt. Er kann bei erneutem
Alarm wieder aktiviert werden.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am
Bedienteil ein: .
5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem
Doppelton „beep“ „beep“ und zeigt
PROGR.MODU
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-04-2013, 09:51
Beitrag: #3
RE: Terxon SX - Programmierung Menü 085 - Einbruchalarm
Hallo Alarmanlagenfreak80,

die Einstellprozedur gemäß Bedieungsanleitung ist mir bekannt.

Meine Frage lautete jedoch, wie sich die unterschiedlichen Einstellungen letztendlich auf die Sirenen- Blitzdauer auswirken. Ergänzend vielleicht noch, für welchen der 3 Transistorausgänge diese Einstellungen gelten?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 3.536 03-02-2021 07:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  Programmierung Wählgerät an der Terxon Lutz-Nrw 8 5.450 10-04-2017 18:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX Programmierung fürs Wählgerät Trice 0 3.281 18-11-2016 14:08
Letzter Beitrag: Trice
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 6.726 10-10-2016 09:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Programmierung SX MyAlarmi 3 2.544 15-08-2016 09:39
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Programmierung Kombisignalgeber (SX) MyAlarmi 4 2.887 24-07-2016 10:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Programmierung mit dem PC loewger 7 7.779 17-01-2016 20:20
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Fragen zur Programmierung einer Terxon MX Flori 6 5.992 17-05-2015 10:26
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Programmierung der Terxon MX Tycho_ 0 3.678 25-04-2014 21:04
Letzter Beitrag: Tycho_
  Anleitung zur Programmierung mit dem Downloader Sidi 7 8.669 14-03-2014 10:33
Letzter Beitrag: PTSS



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste