Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
|
22-09-2023, 15:55
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Es kommen ja noch mehr Sachen zusammen, welche sicherheitstechnisch bedenklich sind. Wie werden die Meldungen bei Stromausfall zur EMZ übertragen? KNX funktioniert bei Stromausfall in der Regel nicht mehr....
Wie gesagt, ich kenne deine örtlichen Gegebenheiten nicht. Sind da nur die 4-Adrigen KNX BUS Leitungen verlegt? Diese sind doch sicher in Rohr verlegt, evtl. ergibt sich da eine Möglichkeit diese gegen mehradrige auszutauschen. Wenn die Strecken nicht zu lang sind, würde ein IY(St)Y 6x2x0,6 genügen um dem Aktor am KNX BUS und ein Telenot 2 Meldegruppen Modul anzuschließen. Vorausgesetzt natürlich, in der Lampendose ist genügend Platz. Der Telenot Melder BUS ist nicht so empfindlich, läuft jedoch entsprechend zuverlässig. Dies sind natürlich nur Ideen um deine Anlage in einen brauchbaren Zustand zu versetzen, was davon umsetzbar ist musst du dir selbst überlegen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
23-09-2023, 09:15
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Wenn keine Leerrohre und Du auch nicht von den Rolläden 'nach oben in den Speicher' bohren kannst, wird Dir nur eine Funklösung bleiben.
|
|||
|