Meldergruppenverzögerung MB-Secure
|
12-10-2023, 14:11
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Meldergruppenverzögerung MB-Secure
Hallo zusammen.
Hat vielleicht jemand schon eine einfache Lösung parat, wie man die Auslöseverzögerung bei Meldergruppen (MB Classic) einfach auf einer MB-Secure umsetzen kann? Habe einen Zentralentausch und brauche die Funktion zwingend. ! Ich meine keine Alarmverzögerung die zum kommen und gehen bei externer Schalteinrichtung innerhalb des Sicherungsbereichs benötigt wird ! Danke schon mal. |
|||
12-10-2023, 14:22
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Meldergruppenverzögerung MB-Secure
Bei der MB Secure kannst Du einen Ein- und Ausgangsweg definieren. Eine Verzögerung pro Sensor gibt's nicht.
Du kannst auch virtuelle Bereiche per Makro verzögern. Die Vorgehensweise ist mir allerdings nicht bekannt. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
|||
12-10-2023, 14:40
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Meldergruppenverzögerung MB-Secure
Hallo, danke für die rasche Antwort. So dachte ich auch und hoffte auf eine fertige Lösung per Makro die ich schnell übernehmen könnte ;-)
ABER, ich sah eben, jetzt geht es auch wie früher. Die Meldergruppen haben einen Einschaltverzögerungsmodus spendiert bekommen. Siehe Auszug Bedienungsanleitung IQ Panel Control //Einstellungen/Einschaltverzögerung/Einschaltverzögerungsmodus Für jede Meldergruppe kann einzeln festgelegt werden, ob eine Auslösung verzögert oder unverzögert ausgegeben wird. Dabei muss die Meldergruppe für diese Zeit mindestens ausgelöst sein, bevor die Auslösung einen Alarm bewirkt. Die maximale Meldergruppen-Verzögerungszeit beträgt 04 Min. 15 Sek.. - Keine®: Die Meldergruppe löst unverzögert aus, es wirkt keine Meldergruppen- Einschaltverzögerungszeit. - Internscharf: Die Meldergruppe besitzt im im internscharfen Zustand eine Meldergruppen- Einschaltverzögerungszeit. - Immer: Die Meldergruppe besitzt im unscharfen, internscharfen und externschafen Zustand eine Meldergruppen-Einschaltverzögerungszeit. - Mit Ausschaltverzögerung: Zusätzlich zur Meldergruppen-Einschaltverzögerungszeit kann die Meldergruppe mit einer Meldergruppen-Ausschaltverzögerungszeit programmiert werden. Diese Zeit ist dabei gleich wie die eingestellte Meldergruppen-Verzögerungszeit. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste