Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
28-04-2024, 19:15
Beitrag: #1
Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Moin!

Ich habe ein (neues) Problem. Meine Complex 200H war kurz abgeklemmt (alle Kabel raus wegen Umbau der Zuleitungen). Nach Wiedereinbau der Kabel erfolgte ein Test bei offener Tür - alles okay, Anlage in Ordnung. Dann habe ich einige Reservekabel - leider nicht sauber aufgerollt - hineingestopft und die Klappe zugemacht. In dem Moment gab es Alarm, alle Sabos und alle Eingänge angeblich offen. Also habe ich mit meinen Kabelgewusel irgendwas verursacht. Die Si 5 (Verbraucher) war durch. Die habe ich ersetzt, und nach einem Errichter-Reset gab es trotzdem wieder "alle Eingänge incl. Sabo/Deckelkontakt offen". Was kann da passiert sein, was könnte ich noch kontrollieren?


Gruß
Thomas
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 19:22
Beitrag: #2
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Moin,

spendiere uns doch mal zur allgemeinen Bewunderung ein Bild der offenen Zentrale :-)

Viel Erfolg

Andreas
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 19:35
Beitrag: #3
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Hhhmmmm, sieht das so aus oder eher so. Falls letzteres, solltest Du das erst mal korrigieren und dann den Fehler suchen.

SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen
Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland
Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 19:37
Beitrag: #4
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Da hier keiner wissen kann, wie du die Sabotagelinien angeschlossen hast kann dir pauschal auch keiner helfen.
Da hilft nur messen..... im Drahtverhau und wenn alle Sabos zusammen auf einer Linie liegen, kann das zum Vergnügen werden.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 20:15
Beitrag: #5
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Moin,

wer noch weiss was eine Z-Verdrahtung ist bekommt auch das gemessen? Linien waren mal ein knappes Gut. Viele kleine Zentralen hatten nur 4 oder 8 davon. Da ging es nur mit Melderspeichern und Zusammenfasungen...

Viel Erfolg

Andreas
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 20:56
Beitrag: #6
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Das Bild ist nun nach der ersten Fehlersuche. Angepaßt / verkleinert auf die Webseitenvorgabe (max. 500KB).


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 21:45
Beitrag: #7
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Wunderst du dich wirklich über unvorhergesehene Fehler? Deinem Namen machst du mit der Verdrahtung jedenfalls keine Ehre.....

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 21:53
Beitrag: #8
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Das erinnert mich an den Spruch meines Lehrlngswartes:
Alles geht, nur die Frösche hüpfen…
Meine Güte.
Machts doch einfach richtig und gescheit, dann passieren solche Fehler einfach nicht oder sie sind in 3 min lokalisiert.
Für den, der es kann….Big Grin

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-04-2024, 13:16
Beitrag: #9
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Hi,

*ismirschlecht* Angry
Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen...... Dodgy
Wenn das der Zustand nach der ersten Fehlersuche ist, will ich mir nicht vorstellen, wie es vorher ausgesehen hat.
Also, ALLES ab und ORDENTLICH neu! An sonsten wirst Du damit nicht mehr glücklich.

Grüße
ToWo
PS: Da ist mindestens noch eine Sicherung durch.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-04-2024, 18:38
Beitrag: #10
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Was darf Satire? Big Grin

http://blog.docx.org/wp-content/uploads/...lung-1.jpg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-04-2024, 19:26
Beitrag: #11
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
So richtig geil ist der Nick, des TE. Techniker-thomas Big GrinBig GrinBig Grin

SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen
Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland
Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-04-2024, 14:30
Beitrag: #12
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Moin!

Ich habe nun alle Leitungen gekürzt und neu aufgelegt. In der Hoffnung, das ich jetzt "Gehör" finde und mir geholfen wird meine neuesten Erkenntnisse:

Alle Sicherungen haben Durchgang.

Ohne gesteckten Kontakt hat ST 11 (DK) am oberem Pin 12 V und am unterem Pin 0 V.

Zum Testen habe ich an ST11 einen Stecker mit Lötbrücke aufgesteckt, damit der DK sicher "zu" ist (weil ich schon öfter den Saboschalter für die Tür vergessen hatte zu ziehen).

Alle gut erreichbaren 12V Kontakte auf der Platine haben 12-13 V.

Am Eingang (MG 1) liegt 12V (Stecker abgezogen) bzw. 9V (Stecker drauf, 4K7 in der Leitung) an. MG 8 hat auch wieder einen gebrückten Stecker.

Trotzdem zeigt mir das Bedienteil im Errichtermenü - A/D-Werte alle Eingängen incl. DK über 50KOhm als Eingangswert an. Es sieht so aus als ob die Eingangselektronik (AD-Wandler) zum Auswerten der Eingänge nicht korrekt arbeitet. Da aber laut Telenot Schulungshandbuch "P-200H/400H basic" Version 05 Deutsch, Seite 40 oben die Eingänge Spannung nur über Widerstände bekommen kann ich den Fehler nicht so recht nachvollziehen.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-04-2024, 16:23
Beitrag: #13
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Welche Widerstandswerte hast du für die Meldegruppen programmiert? Ziehe mal alle MG ab und schließe diese mit dem entsprechenden Widerstandswert ab. Dann sollten die A/D Werte passen und der Fehler muss irgendwo in deiner Verdrahtung sein. Im zweifelsfall mal eine leere Programmierung draufschieben und die MG mit 10k abschließen. Wenn dann weiterhin falsche Werte angezeigt werden, hat mit größter Wahrscheinlichkeit die Zentrale einen Schuss. Telenot repariert noch und als Errichter gibt es sogar einen Vorabaustausch.
Was sagt eigentlich der Ereignisspeicher? Da stehen meist wertvolle Infos drin.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-05-2024, 11:19
Beitrag: #14
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Moin! Die Widerstände sind auf 10kOhm programmiert. Ein direkt aufgelöteter 10kOhm bringt beim A/D Auslesen "unendlich / größer 50kOhm" in der Anzeige. Das ist wie erwartet nicht der Fehler, da nur die Kabel in der Zentrale ab waren. Getestet an DK, MA-MG-01, 04, 06.

Der Ereignisspeicher zeigt an
- Störung serielle S1 (klar, ist abgezogen)
- Intern Alarm DK-Zentrale (Fehlerhafte Auswertung, der Eingang ist per Lötbrückenstecker zu)
- Intern Alarm MA-MG02 (Fehlerhafte Auswertung, der Eingang ist per 10KOhm direkt am Eingang gebrückt)
- Intern Alarm MA-MG01 sabo (Fehlerhafte Auswertung, der Eingang hat 9,96kOhm (gemessen))

Außer ständigen Wiederholungen dieser Meldung ist nicht weiter im (heutigem) Ereignisspeicher.
Ältere Meldungen beinhalten dann SV und Ethernet (wegen Testen nicht angeschlossen).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-05-2024, 15:19
Beitrag: #15
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Am Ende ist es für die Anzeige der A/D-Werte egal, ob ein Widerstandswert programmiert ist oder nicht. Es wird der gemessene Wert angezeigt, die digitale Entsprechung dazu, aber nichts bewertet.

Da du bei allen Eingängen dasselbe Problem hast, ist das eingetreten, was du selbst vermutet hast. Die Anlage ist hinüber.
Die A/D-Wertanzeige und die Auswertung der Meldegruppen ist auch nicht von einer gesonderten Sicherung abhängig, da für den kompletten Logikteil nur eine Sicherung (Si6) existiert und diese ist nachweislich nicht defekt. Wäre diese Defekt, würde die Anlage nichts mehr tun.
Alle anderen Sicherungen sind Netzteil- oder Ausgangssicherungen.

Ob jetzt der/die A/D-Wandler defekt ist/sind oder die CPU oder ein Teil dazwischen, kann ich dir nicht sagen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-05-2024, 17:30
Beitrag: #16
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Guck doch mal, ob irgendwo ein Bauteil ab ist. Wenns beim Zudrücken der Tür passiert ist, dann kann es ja eigentlich nur ein mechanisches Problem sein. Also irgend ein Kondensator, der nur noch an einem Bein hängt oder so.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-05-2024, 18:43
Beitrag: #17
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Langsam geschaut, da ist nichts ab oder lose.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-05-2024, 21:31
Beitrag: #18
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
2 Fenster Meldegruppe programmiert ?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-05-2024, 06:12
Beitrag: #19
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
(01-05-2024 21:31)complex400 schrieb:  2 Fenster Meldegruppe programmiert ?

Nein.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-05-2024, 17:39
Beitrag: #20
RE: Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen?
Pfusch!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.200 23-09-2023 09:15