Wassersensor LD-12, Widerstände
|
13-08-2013, 12:50
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Wassersensor LD-12, Widerstände
Hallo zusammen,
mir ist nicht klar, wo genau und wie die Widerstände eingebaut werden müssen. Laut Schaltplan, muss ein Widerstand am gelben Kabel angelötet werden und dann z.B. an Eingang 01 angeschlossen wird. (Kann hierbei der Widerstand direkt in die Klemme 01 angeschlossen werden?) Gleichzeitig müsste nach dem LD-12 und vor dem Widerstand am gelben Kabel, dann der zweite Widerstand durch einlöten das gelbe Kabel und das schwarze Kabel miteinander verbinden. Die Widerstände sollten idealerweise im Klemmraum der Zentrale 8200K verbaut werden. Ist dies so richtig? Gibt es sonst noch was zu beachten ? Vielen Dank für eure Antwort. Gruss Brendek |
|||
13-08-2013, 13:35
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Wassersensor LD-12, Widerstände
Hallo,
dem Strom ist es egal, wo die Widerstände eingebaut werden. Um eine möglichst "perfekte" Sabotage überwachung zu haben, sollten die Widerstände, soweit es geht in Richtung Melder montiert werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|