SPW-100 an UC-82
20-08-2013, 18:53
Beitrag: #1
SPW-100 an UC-82
Hallo zusammen,

ich bräuchte bitte bei folgenden Fragen eure Hilfe.

Zwei dieser Sirenen

http://www.satel.pl/de/product/256/SPW-1...ignalgeber

möchte ich an meinem UC-82 anschliessen.

Das UC-82 benötigt ja eine externe Spannungsversorgung via Netzteil.

Reicht dann ein Netzteil aus zur gemeinsamen Versorgung von Sirenen

und UC-82 ?

Wie müsste dieses dimensioniert sein ? ( Leistung, evtl. Empfehlung)

Wie wäre die komplette Belegung der Anschlüsse vorzunehmen ?

Können beide Sirenen an einem Relais angeschlossen werden ?

Ich bin leider auf diesem Gebiet nicht so bewandert, deshalb schon hier

und jetzt ein grosses Dankeschön für eure Hilfestellung.

Grüsse

Karsten
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
20-08-2013, 19:47
Beitrag: #2
RE: SPW-100 an UC-82
Du benötigst ein Netzteil mit mindestens 8 Watt bei 12VDC (640mA).

Bitte beachten, dass bei Stromausfall die Signalgeber nicht angesteuert werden können. Besser ist eine batteriegepufferte Spannungsversorgung, z.B: http://www.thiemann-elektronik.de/artike...rtnr=13121 (nur ein Beispiel, keine Erfahrung damit, war das Erste Ergebnis bei Google)

Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Kein Support über Email oder Private Nachricht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
21-08-2013, 20:44
Beitrag: #3
RE: SPW-100 an UC-82
Hallo rukoolla,

erst einmal vielen Dank für deine Empfehlung, bringt mich schon ein

Stück weiter.

Hättest du dann noch einen Tipp für mich wie ich die Verdrahtung der

Anschlüsse vornehmen muß ? Huh

Grüsse

Karsten
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-08-2013, 09:40
Beitrag: #4
RE: SPW-100 an UC-82
Hallo zusammen,

möchte noch einmal nett nachfragen ob mir jemand bei der Verdrahtung

Hilfestellung geben kann.

Grüsse

Karsten
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-08-2013, 09:49
Beitrag: #5
RE: SPW-100 an UC-82
Parallele Anschaltung.

Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Kein Support über Email oder Private Nachricht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-08-2013, 10:09
Beitrag: #6
RE: SPW-100 an UC-82
(24-08-2013 09:49)rukoolla schrieb:  Parallele Anschaltung.

Hallo rukoolla,

...parallele Anschaltung Huh

Welches Kabel muß wohin oder besser gesagt an welchen Anschluß?

Ich habe ja + und - an der Sirene. O.K. +Anschluß an + vom UC und dann ? Am UC habe ich GND , NC, C , NO

Grüsse
Karsten
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-08-2013, 10:20
Beitrag: #7
RE: SPW-100 an UC-82
+ vom Netzteil an C
+ von der Sirene an NO
- vom Netzteil an - von Sirene

Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Kein Support über Email oder Private Nachricht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-08-2013, 10:26
Beitrag: #8
RE: SPW-100 an UC-82
O.K. werde ich direkt mal ausprobieren.

Viele Dank für die Hilfe

Grüsse

Karsten

Hallo rukoolla,

suuuper, funktioniert nochmals ein Heart Dankeschön vom "Nichtelektriker"

Grüsse

Karsten