ABUS Terxon SX zusätzliche Alarmausgänge
|
20-10-2013, 11:23
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
ABUS Terxon SX zusätzliche Alarmausgänge
Hallo,
habe ein Problem mit meinem GSM Wählgerät, besser gesagt mit den zusätzlichen Alarmausgängen die mit dem Wählgerät verbunden sind. Im Menü 151 bis 158 kann ich ja jeden der 8 Ausgänge mit einem Ereignis belegen. Leider funktioniert nur der Überfallalarm und auch egal auf welchen Ausgang ich ihn lege, jedoch keiner der anderen Alarme. Hat jemand eine Idee wo ich denn da einen Fehler drinnen hab? |
|||
23-10-2013, 20:37
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon SX zusätzliche Alarmausgänge
Gert,
ist das Problem noch nicht gelöst ? Gruß. Manfred |
|||
30-10-2013, 15:24
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon SX zusätzliche Alarmausgänge
Hallo,
sorry hat leider ein bisschen gedauert, konnte das Problem aber lösen. Reine Einstellungssache Unter Meüpunkt 063 (Alarmverhalten bei Intern B) 0: nur Bedienteil 1: Lautsprecher und Bedienteil 2: Lokaler Alarm 3: Externer Alarm (Sirene und Wählgerät) habe ich nun auf 3 gestellt und es funktioniert. Leider ist es auch bei Alarmverhalten für Intern C und Intern D nicht möglich nur einen Internen Alarm mit Lautsprecher und Wählgerät auszugeben. Dh. wenn ich bei Alarm über das Wählgerät mitalarmiert werden will wird auch zwingend die Sirene aktiviert. Mfg |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste