Schlüsselschalter Abus DEOL-Verdrahtung gewählt
|
07-11-2013, 21:10
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Schlüsselschalter Abus DEOL-Verdrahtung gewählt
Hallo,
ich habe die Terxon MX und habe mich für die DEOL Verdrahtung entschieden. Jetzt hab ich alles soweit fertig nur mit dem Schlüsselschalter komme ich nicht klar. Wo muß da der 4k7 Widerstand hin? Würde mich über Hilfe echt freuen! |
|||
08-11-2013, 20:41
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Schlüsselschalter Abus DEOL-Verdrahtung gewählt
Sorry, hab mich als Neuer gar nicht vorgestellt...
Ich bin Ralf komme aus dem Rhein Neckar Kreis in dem ich eine Paintball Halle betreibe. Jetzt hab ich für die Halle eine Anlage gebraucht und mich für die Terxon M entschieden. zur Anlage gehören ein Öffnungsmelder, 3 Bewegungsmelder, ein Schlüsselschalter und die 18xx Sirene. Ich habe mich bei der Verdrahtung für die DEOL Variante entschieden und hat auch bei den BWM´s funktioniert, die Sirene hat ja ihren Eigenen Sabo. Nur, wie schon geschrieben funzt es beim SS nicht. Habe jetzt Heute den 4k7 zwischen die com´s der Schalter geschlossen. Nur jetzt funktionieren die LED´s beim Schalten nicht mehr... bleibt nur auf unscharf stehen. Hat jemand eine Idee, welche mir weiterhelfen könnte? Gruß Ralf |
|||
08-11-2013, 22:03
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Schlüsselschalter Abus DEOL-Verdrahtung gewählt
(08-11-2013 20:41)wesla schrieb: ...Nur jetzt funktionieren die LED´s beim Schalten nicht mehr... .Na, das ist nicht ganz richtig ausgedrückt. Die LEDs würden schon funktionieren. Aber die Anlage kann bei der Verdrahtung ja nicht schalten. Wenn es sich um ein gewerbliches Objekt handelt, würde ich mal einen Fachmann ranlassen. Nicht das noch weitere Fehler in der Planung oder Installation gemacht wurden. Ich hoffe, der Schlüsselschalter sitzt innerhalb des Sicherungsbereiches! Tipp: Bei DEOL gehört der 4K7 Widerstand über den Alarmkontakt. In diesem Fall über den Schaltkontakt. Benutzt Du beide Schaltkontakte, muss er eben über beide Kontakte gelegt werden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
09-11-2013, 08:03
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Schlüsselschalter Abus DEOL-Verdrahtung gewählt
ich hoffe, der Schlüsselschalter sitzt innerhalb des Sicherungsbereiches!
Tipp: Bei DEOL gehört der 4K7 Widerstand über den Alarmkontakt. In diesem Fall über den Schaltkontakt. Benutzt Du beide Schaltkontakte, muss er eben über beide Kontakte gelegt werden. [/quote] Vielen Dank für die Hilfe! Den schlüsselschalter habe ich im Gebäude installiert. Habe bis auf den SS auch sonst keine Probleme gehabt. --> nur zum verständniss, ich brauche für jeden Schaltkontakt einen Widerstand wenn ich beide angeschlossen habe? Gruß |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Aufbohrschutz: Funk-Schlüsselschalter FU8165 | Steff | 1 | 7.069 |
09-09-2013 07:37 Letzter Beitrag: evertech |
|
Immer wieder Schlüsselschalter SE 1000 | Friedrich | 0 | 3.323 |
08-07-2013 20:40 Letzter Beitrag: Friedrich |
|
Sabotagekomtakte Schlüsselschalter | Friedrich | 2 | 4.881 |
30-06-2013 12:50 Letzter Beitrag: Friedrich |
|
Schlüsselschalter LED Anzeige | Friedrich | 5 | 7.201 |
23-06-2013 20:50 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
Verdrahtung AZWG10000 | schwarzer_blitz | 10 | 9.447 |
07-04-2013 10:50 Letzter Beitrag: Wienaren |
|
Erfahrungsbericht: Schlüsselschalter Abus SE1000 | AlphaOne | 6 | 14.201 |
27-12-2012 11:28 Letzter Beitrag: evertech |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste