Riegelkontaktschalter an Oasis 80
|
20-11-2013, 08:48
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Riegelkontaktschalter an Oasis 80
Hallo zusammen,
je mehr ich mich mit der Planung meiner Oasis 80 beschäftige, um so mehr Fragen muss ich euch stellen Ich möchte bei Scharfschaltung sicher sein, dass auch die Kellertür abgeschlossen ist und dort einen Riegelkontaktschalter installieren. Frage: Kann man diesen Riegelkontaktschalter genauso an die Zentrale anschließen wie z.B. einen Magnetkontakt zur Fenstersicherung ? Viele Grüße hokars |
|||
20-11-2013, 12:31
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Riegelkontaktschalter an Oasis 80
Hallo,
ja genau so ist das. Du kannst den entweder als Drahtmelder direkt anschließen. Bitte dabei die beiden Widerstände nicht vergessen, oder du nimmst einen JA-81M und belegst damit den externen Eingang des Melders. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
20-11-2013, 15:25
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Riegelkontaktschalter an Oasis 80
Hallo Tim,
vielen Dank, damit kann ich was anfangen !! Wie immer von Dir, ...sehr hilfreich Viele Grüße hokars |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste