Fehlermeldung Funk-Bedienteil FU8110
17-02-2014, 18:57
Beitrag: #1
Fehlermeldung Funk-Bedienteil FU8110
Hallo zusammen,

ich komme mit einem, für mich, seltsamen Fehler nicht weiter.
Zur Anlage Secvest 2 way Zentrale, Funk-Bedienteil FU8110, 2 Bewegungsmelder und externe Außensirene. Die Anlage soll eine etwas am Rande des Betriebsgeländes gelegene Werkstatt absichern, da reichen meiner Meinung nach die 2 Bewegungsmelder in der Werkstatt. Die Zentrale hängt am der dem Eingang genüber liegenden Seite, daher will ich direkt am Eingang das Funk-Bedienteil verwenden. Dieses ist IM erfassungsbereich der beiden Bewegungsmelder. Diese sind auf Eingang/Ausgang gesetzt und der Teilbereich auf 10sec Ausgang, 20sec Eingang. Nun tritt folgendes auf:

Setzte ich das Fernbedienteil auf Sofort-aktiv, ertönt bei Aktivierung "Achtung, die Alarmanlage kann nicht aktiviert werden" und die gelbe LED für intern aktiviert leuchtet auf. Schaut man nun auf die Zentrale, fordert diese die Eingabe des Benutzercodes. Gibt man diesen in die Zentrale ein, startet diese dann umgehend den 10sec Countdown und aktiviert sich dann.

Setzt man das Sofort-aktiv des Bedienteils auf aus, startet ohne Probleme nach Eingabe der 10sec Countdown und die Anlage aktiviert sich danach.

Ich weiß, es mag komisch sein bei einem Bedienteil, welches im Bereich eines Melders ist, Sofort-aktiv zu verwenden, jedoch hat mir eine Sicherheitsfirma bei einer anderen Anlage dies auch so eingerichtet. Man spart sich ein paar Sekunden bis man sieht ob die Anlage wirklich scharf ist (rote LED) als wenn man noch die 10sec Countdown abwarten muss. Bei beiden Anlagen muss man selbstverständlich nach den Bedienteilen nicht mehr durch andere Meldebereiche laufen oder diese öffnen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
18-02-2014, 08:45
Beitrag: #2
RE: Fehlermeldung Funk-Bedienteil FU8110
wenn du im sicherungsbereich auf sofort aktiv stellst , dann lässt sich die anlage nicht scharfschalten da du ja noch im erfassungsbereich des melders bist.
das ist ein korrektes verhalten der anlage.
entweder du gibst das bedienteil woanders hin oder du stellst sofort aktiv auf aus.
anders geht es nicht.
18-02-2014, 18:30
Beitrag: #3
RE: Fehlermeldung Funk-Bedienteil FU8110
Hm, was mich halt nur wundert ist:
mir sagte das Sicherheitsunternehmen, welches die erste Anlage installiert hat, dass die Bewegungsmelder 3min "tot" sind, nachdem Sie eine Bewegung registriert haben und diese nicht weiter melden um Energie zu sparen. Erst nach Ablauf dieser Zeit würden neue Bewegungungen wieder gemeldet. Und bei der Anlage die das betreffende Unternehmen installiert hat, steht man wie bei der jetzigen bei der Eingabe im Funk-Bedienteil im Erfassungsbereich des letzten Bewegungsmelders. Hier funktioniert es aber tadellos. Ich gebe meinen Code ein, Anlage schaltet sich scharf (ohne Ausgangszeit) und in 2-3min reagiert der Bewegungsmelder auch wieder.
Nur bei der jetzigen kommt es zu diesem komischen Fehler. Habe ich in irgendweinem Untermenü vergessen diese "totzeit" einzustellen oder so?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
19-02-2014, 07:11
Beitrag: #4
RE: Fehlermeldung Funk-Bedienteil FU8110
dann musst du dieses unternehmen fragen warum das so ist. ich kenne keine anlage die bei deinen beschriebenen zustand so funktioniert, sorry.
ausser der melder ist defekt bei den anderen anlagen und löst nicht aus, das hatten wir schon mal ;-)
20-02-2014, 16:09
Beitrag: #5
RE: Fehlermeldung Funk-Bedienteil FU8110
Hallo,

ich hatte so ein ähnliches Problem:

Ein Bewegungsmelder deckt den Bereich des Funk-Bedienteils ab.

Bitte erst nach ca. 10 - 20 Sekunden die Anlage einschalten wenn man im Bereich des Melders ist.

Glaube der Melder muss erst aus dem Ruhemodus erwachen und nicht vergessen den Melder mit einer zeitlichen Verzögerung hinterlegen.

Hoffe es hilft.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 2.457 15-10-2022 10:08
Letzter Beitrag: megagramm
  Fehlermeldung? FaZant 3 4.439 18-12-2019 19:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 5.602 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 6.382 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 5.740 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 4.817 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 1.865 18-01-2017 12:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 4.619 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 7.139 11-09-2016 06:49
Letzter Beitrag: loox
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 2.495 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste