Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer Einer Terxon SX Anlage, welche soweit auch gut funktioniert. Aktuell besteht das Problem, dass die Anlage meldet, dass eine Zone geöffnet wurde, obwohl die Anlage selbst nicht scharf geschaltet ist. Sobald ich die Zone zwei Öffne, piept die Anlage zehnmal und im Display steht die Zone zwei ist geöffnet. (Warum?) Ich verstehe nicht warum die Alarmanlage mir dieses meldet, beziehungsweise warum dieses im unscharf geschalteten Zustand geschieht. Vielleicht habt ihr eine Idee? Ich freue mich auf eure Vorschläge Gruß Pelo |
|||
12-03-2014, 21:43
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX meldet Zone offen, obwohl nicht scharf geschaltet
Hi,
bei den Zoneneigenschaften gibt es die Option 04: 24 Stunden. Vielleicht hast Du diese ja gewählt, dann wird intern immer Alarm ausgelöst. Bei Scharfschaltung kommt Externalarm dazu. Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
13-03-2014, 18:58
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX meldet Zone offen, obwohl nicht scharf geschaltet
Hallo Jörg,
Ich hatte die Zone auf SO abcd eingestellt. Habe nun nochmal erst auf EA abcd eingerichtet, dann wieder auf SO, nun geht es anscheinend... Danke für den Tipp, werde es weiter beobachten... |
|||
|