Hallo zusammen,

ich bekomme folgende funktion leider nicht eingestellt:

die haustür ist mit einem öffnungsmelder ausgerüstet, neben der tür hängt innen das funk-bedienteil. der melder läuft in teilbereich 1, typ eingang/ausgang, zeit. ausgang 20s, eingang 10s.
wenn ich die anlage über das fernbedienteil scharf schalte, läuft die verzögerung (20s), danach ist scharf; bei öffnen wird dann nach 10s vorwanrzeit der alarm ausgelöst, wenn nicht vorher mittels pin entschärft wurde. alles super.

was aber nicht funktioniert ist die ausgangsverzögerung: ich schalte scharf, öffne dann die haustür (um haus zu verlassen...), dann kommt der intervall-warnton "nicht alle zonen geschlossen", tür wieder zu, intervall-ton bleibt, alarm wird nach der ausgangsverzögerung (20s) immer ausgelöst.

wer weiss weiter, wer kann helfen?
danke im voraus!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
18-04-2014, 16:00
Beitrag: #2
RE: SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten
10s Eingangsverzögerung sind recht sportlich, da gibts kuam Raum für Vertippser. Bei der Ausgangsverzögerung könnte es sein, dass ein Bewegungsmelder noch im Alarmzusatnd ist, der bleibt ca 10s stehen. Ev mal mit 30s Ausgangsverzögerung testen...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
18-04-2014, 16:51
Beitrag: #3
RE: SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten
Hallo,

ist die Einstellung des Funkbedienteils auf "sofort"= "ja" oder auf "Nein"?
sollte auf "Nein" stehen.

Ist ein Bewegungsmelder im Flur und wenn ja ist dieser auf "Eingang folgend" definiert?

MfG

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
18-04-2014, 17:14
Beitrag: #4
RE: SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten
hi,
danke für die antworten.
in dem bereich ist kein bewegungsmelder vorhanden, der auslösen könnte.... Huh

ich habe gerade die einstellung des funkbedienteils geändert, stand auf "sofort=ja". jetzt mit einstellung "nein" funktioniert es einwandfrei! super! vielen dank dafür! Smile nur für mein verständnis noch die frage: wofür ist diese einstellung denn???
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
18-04-2014, 22:56
Beitrag: #5
RE: SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten
Hallo nochmal,

schön das es geholfen hat.

zu Deiner Frage:

Falls man das Bedienteil außen montiert, soll die sofort aktivieren oder deaktivieren, dafür ist diese Funktion gedacht, wobei man geteilter Meinung sein kann ob eine Außenmontage von Bedienelementen sinnvoll ist.

MfG

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung acel911 0 186 11-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: acel911
  Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern bmarx02 9 7.336 23-09-2015 16:27
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Scharfschalten ohne Bestätigungston Cybermax 4 3.337 31-01-2015 09:55
Letzter Beitrag: Cybermax
  Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung seppel73 9 8.683 31-05-2014 12:21
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 Robert1234 4 5.130 17-01-2014 20:51
Letzter Beitrag: Robert1234
question Eingangs-/Ausgangsverzögerung bei Teilalarm Skysky 5 6.552 25-12-2013 12:33
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fu8110 Bedienteil Alarmanlage Secvest 2Way scharfschalten ohne Pin? Gjila1 8 6.610 04-09-2013 13:02
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 2 way Ein-/Ausgangsverzögerung lion5571 2 5.034 26-11-2012 09:04
Letzter Beitrag: lion5571



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste