EFH: EMA - aber welche?
|
16-11-2014, 23:57
Beitrag: #38
|
|||
|
|||
RE: EFH: EMA - aber welche?
Hallo Neuling,
öhöm, nöö. Du brauchst nur eine ausreichend dimensionierte 'Strippe' vom Typ I-Y(St)Y nx2x0,6 zwischen Telefonanschluss (das kann der Kasten von der Telekom sein (der hoffentlich nicht frei zugänglich draußen am Haus hängt) oder auch dein Splitter/NTBA oder dein Router, ich müsste jetzt mal hochscrollen, ob wir darüber schon geschrieben hatten) und der Zentrale. Und diese Leitung läuft dann idealerweise auch noch ausschließlich durch den von der Anlage überwachten Bereich. Schaltungstechnisch gehört das Wählgerät einer EMA immer vor die Telefonie-Endgeräte, damit bei einem Alarm die EMA Vorrang hat (bei besetztem eigenem Anschluss trennt im Alarmfall das Wählgerät die Telefonie-Endgeräte vom Anschluss ab und sorgt so dafür, dass es für sie kein 'Besetzt des eigenen Anschlusses' gibt). Ich hoffe, das reicht dir erst einmal dazu?! Viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste