Indexa 8000x
13-10-2014, 18:26
Beitrag: #1
Indexa 8000x
Hallo ,
bin neu in diesem Forum.
Habe ein Problem mit dem Kommunikationsmodul 8000x. Habe eine Telefonleitung mit einem Splitter.
Habe hinter dem Splitter das Kommunikationsmodul angeschlossen. Obwohl ich denke alles richtig gemacht zu haben, ruft mich die Anlage im Alarmfall nicht an. Vielleicht habt ihu ein Tipp.
Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
13-10-2014, 19:11
Beitrag: #2
RE: Indexa 8000x
Hallo Joku,

Erst einmal herzlich willkommen.

Bitte auf alle Fälle kontrollieren ob du den LINE Anschluss des Wählgerätes benutzt und NICHT den TEL Anschluss.

Richtig ist folgender Weg. Vom Telefonanschluß gehst du auf die Line Buchse des Wählmodules (dort die beiden mittleren Anschlüße.) und vom TEL Anschluss gehst du zurück zum telefonschluss in schließt dort dein Telefon an.

Das heißt der Anschluss deines Telefones wird durch das Wählgerät geführt. Dadurch kann das Wählgerät im Alarmfall die Leitung belegen, auch wenn du vergessen hast das Telefon aufzulegen.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
15-10-2014, 19:52
Beitrag: #3
RE: Indexa 8000x
Hallo Tim,

habe soweit alles probiert.
Ich kann mit Wahlgerät kommunizieren, werde aber trotzdem
im Alarmfall nicht angerufen.
Vielleicht hast du ja noch einen Tipp.

Viele Grüsse joku
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  JA-80X / 8000X an Fritzbox VoiP ThomasKu 8 7.636 03-03-2016 19:40
Letzter Beitrag: smith007
  8000x Festnetz Kommunikationsmodul bidubey 1 3.446 26-01-2014 22:50
Letzter Beitrag: timbaum
  Kom-Modul 8000X, Fehlermeldung im Funkmodul brendek 2 3.082 21-07-2013 21:14
Letzter Beitrag: timbaum
  Festnetz-Kom.modul 8000X - Anschluss brendek 2 4.028 14-07-2013 22:01
Letzter Beitrag: brendek
  8000X oder 8000V ? fireman 9 9.052 25-03-2013 10:45
Letzter Beitrag: fireman
  8000X seattle 5 6.420 10-04-2012 22:07
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste