Jablotron Oasis JA-82KR
|
02-11-2014, 20:38
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Jablotron Oasis JA-82KR
Hallöchen an ALLE
Ich hab mich mal ein wenig mit der OASIS JA-82KR beschäftigt und hätte da mal ne Frage: Würde gern ein Sperrelement einsetzen. Geht dies mit dem 2-Kanal Funksender JA-UC 82? Über die Programmierung der PG Ausgänge der Zentrale sollte das doch machbar sein, oder? Vielen Dank im voraus.. |
|||
03-11-2014, 00:23
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Jablotron Oasis JA-82KR
Hallo,
grundsätzlich kannst du den UC-82 so programmieren, das er aktiv ist, wenn die Anlage scharf geschaltet ist. Wenn du damit Sperrelemente schalten willst, ist es wichtig dort eine unterbrechungsfreie 12V Stromversorgung zu bauen. Sonst wäre das Speerelement auf, wenn Strom weg ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
03-11-2014, 01:48
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Jablotron Oasis JA-82KR
Hallo Tim,
vielen Dank für die rasche Antwort. Das mit der Stromversorgung ist soweit klar Mir war die Möglichkeit zur Programmierung wichtig und wenn Du sagst, dass das geht, dann kann ich das Teil ja beruhigt kaufen...ohne das es dann nutzlos in der Ecke landet... Gruss Karsten |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Jablotron OASiS JK-82 GSM | chris1958 | 21 | 19.592 |
27-09-2014 19:54 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
|
Jablotron Oasis JA-80 Installation | Hans64 | 1 | 3.478 |
02-05-2014 13:37 Letzter Beitrag: hapesu |
|
Jablotron Oasis als Hybrid für Reihenhaus | Seewolf | 0 | 2.605 |
20-03-2013 13:39 Letzter Beitrag: Seewolf |
|
Jablotron 100 oder Oasis 80 | Dragon | 17 | 43.386 |
29-05-2012 08:43 Letzter Beitrag: timbaum |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste