Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
|
02-12-2014, 19:41
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
Hallo zusammen,
dies ist mein erster Thread in diesem Forum. Ich habe dieses Unterforum ausgewählt, obwohl meine Zentrale Secvest 868 noch das Vorgängermodell der 2-way ist, die verwendeten Melder aber in der Regel kompatibel zu der 2-way sind. Mein Problem: nach Netzausfall vom EVU funktioniert meine Zentrale nicht mehr ordnungsgemäß, ich vermute, dass durch mehrere Versuche des Netzbetreibers die Versorgungsspannung wieder herzustellen (auf der Netzseite war die Mittelspannung ausgefallen) das Netzteil durch Überspannung "abgeschossen" wurde. Ich habe die Akkus erneuert und dann funktioniert die Zentrale wieder bis die Akkus leer sind, es erfolgt also keine Akku-Ladung mehr, allerdings wird dies im Display der Zentrale nicht angezeigt. Wenn ich die Zentrale "scharf" schalte, wird eins der beiden Relais (für separate Schaltausgänge) auf der Netzteilplatine getaktet (dauerndes periodisches an- und abfallen, hörbare Klackgeräusche) Die Netzteil-Platine könnte ich ersetzen, ich weiss aber nicht ob diese Platine als Ersatztei erhältlich ist (Fehlersuche/beseitigung fällt mangels Schaltplan bzw. SMD-Technik aus). Vielleicht kann mir hier im Forum jemand Tipps geben, ggf. würde ich auch ein Upgrade auf die 2-way machen. Die Anlage habe ich 2006 im Internet gekauft und selbst installiert, daher weiss ich nicht an welchen Fachhändler ich mich wenden soll. Ich bitte daher um euren Rat. Danke & Gruß Carlo |
|||
03-12-2014, 01:10
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
Hallo Carlo
die Netzteilplatine und gibt es komplett mit der Grundplatte ls Ersatzteil. Kostet um die 100 Euro und ist kompatibel zur beiden Zentralen. ... kein Überspannungsschutz... im Haus LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
03-12-2014, 10:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
Hallo megagramm,
danke für dein Feedback. Könntest du mir noch eine Adresse liefern wo ich diese Ersatzteile bestellen kann? Ich werde nachträglich auch einen Überspannungsschutz im Zählerkasten nachinstallieren. Bisher habe ich wichtige Geräte wie PC, TV, Stereoanlage, TK-Anlage etc. direkt mit einem Überspannungsschutz am Versorgungs-Einspeisepunkt versehen, die Secvest habe ich leider vergessen..... Grüße Carlo |
|||
03-12-2014, 18:00
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
ich habe aktuell vor 3 Wochen das Teil bestellt da ich immer eine Platte in Reserve habe. Wenn die ankommt, kannst Du diese gerne haben.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
03-12-2014, 19:27
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
ok, danke für dein Angebot. Melde dich wenn du sie hast.
LG Carlo Edit: dann scheint das Netzteil öfters die "Hufe hoch zu machen" wenn du sie als Reserve auf Lager legst?? |
|||
03-12-2014, 20:28
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
USV USV USV
Mittlerweile 4 Stück im Haus. Vom TV über Audioreceiver, Satanlage, Alarmananlage, Rechner, Modem, Firewall, Switch, Antennenanlage,...... bis zur Heizungsregelung. Bei Ausfällen merken wir nur am fehlenden Wohnzimmerlicht das momentan kein Strom vorhanden ist. Und seit Jahren kein Problem mehr mit irrwitzig abgeschossenen Geräten durchs EVU. Von Gewittern gar nicht zu reden. Es läuft und läuft und läuft. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
04-12-2014, 18:17
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
(03-12-2014 20:28)evertech schrieb: USV USV USV Die USV für die Kaffeemaschine fehlt noch, für die Firewall ist aber die Feuerwehr zuständig und nicht die USV? Spass beiseite, die Haupteigenschaft einer USV ist wie der Name schon sagt eine "unterbrechungsfreie Stromversorgung", wobei auch Spannungsschwankungen-/ spitzen ausgeglichen werden sollen. Ich gehe davon aus, dass du keine Klasse 1 USV einsetzt (die arbeitet völlig autark und produziert eine Sinusspannung alla Netzbetreiber, ist aber sehr teuer, abhängig von der benötigten Leistung der Verbraucher). Klasse 3 USV helfen nur bei kurzzeitigen Spannungsschwankungen-/spitzen, bei Überspannungen durch Schaltvorgänge auf der Netztrasse wie in meinem Fall hilft das nicht, da hilft nur ein Überspannungsschutz oder die Versicherung (bei Blitzschlag). Eine USV macht bei einer Alarmanlage m. E. nur bei Anbindung an eine TK-Anlage (analoger Netzzugang, AWAG/AWUG Funktion) Sinn, sofern für die Absetzung der Meldung kein GSM/UMTS-Modul zur Verfügung steht. Übrigens, ich wohne jetzt fast 41 Jahre in meinem Haus, dies ist der erste Abschuss durch das EVU |
|||
04-12-2014, 20:25
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
Bekehren zu einer USV; nee das will ich nicht. Versuch mach kluch.
Schon die ES700 von APC tuts vollkommen für solche EVU Scharmützel inkl. Gewitter Sekundenbruchteil Spannungsschwankung sowie Überspannungsschutz für Telefon und Netzwerk. Seit 7 Jahren Null Schaden bei einem Elektrogerät das an einer USV hängt. Wer erklärts mir? Und früher jedes Jahr irgendwo im Haus mindestens ein durchgeknalltes Schaltnetzteil. Selbiges auch bei meinem Nachbarn. USV rein. Jetzt hat er Ruhe. Was bei einem TV los ist wenn sich eines dieser Dinger verabschiedet brauch ich jemanden der schon so etwas reparieren mußte nicht zu erklären. Das ist schlicht eine Kettenreaktion im Bauteilsektor. Und meistens auch ein Totalschaden. Somit ist dann unter Umständen ein Gerät bei einem Alter von, wenns blöd läuft, 3 Jahren reif zur Entsorgung. Mein Schwiegersohn hat seinen damaligen schweineteuren Philips Backlight zu Grabe getragen. Einmal nur kurz für 2 Sekunden hat das Licht gezuckt weil irgendwo ein Blitz die Hochspannungsleitung penetriert hat und weg war er. Die Versicherung zahlt gar nichts bei solchen Schäden. Der Grund: Keine Spur einer transienten Überspannung sichtbar. Klar; wie auch. Für einen Elko brauchts ja nicht unbedingt 10KV um ihm den Hut zu nehmen das er abgeraucht und zerborsten in der Platine hängt. Und Durchschläge auf Leiterplatten sind auch nicht immer nachzuweisen. -- Meine Erfahrung; Jeder muß selber wissen was er nun daraus macht. Kosten tun die Dinger gar nichts gegenüber das was sie verhüten. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
04-12-2014, 20:37
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
Hallo evertech,
habe in dem Datenblatt Deiner USV gesehen, dass da eine Geräteversicherung bis 100 T€ mit drin sein soll. Ist das wirklich so? Gruß nach Ö Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
04-12-2014, 22:55
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
Hallo evertech,
eine transiente Überspannung durch Blitzeinschlag passiert nur in unmittelbarer Nachbarschaft, Hochspannungsleitungen (110/220 kV) schalten bei Blitzeinschlag automatisch in Bruchteilen von Sekunden ab. In den Umspannanlagen (Transformation auf Mittelspannung 10/20 kV) werden mittels Gasspannungsableiter diese Überspannungen eliminiert. Im Sommer vor ca 5 Jahren hat ein Blitzeinschlag bei meinem Nachbar das Netzteil meiner Auerswald TK-Anlage zerstört. Die Versicherung hat den Schaden anerkannt, Gewitter werden von den Wetterstationen aufgezeichnet und die Versicher können darauf zugreifen. Seitdem habe ich meine elektronischen Geräte mittels Überspannungsableiter gesichert, die Secvest habe ich leider vergessen abzusichern. Daher macht es (für mich) keinen Sinn eine teure USV z. B. vor einen Plasma/LCD-TV zu schalten, wenn ein Überspannungsschutz diese Funktion auch tut. |
|||
05-12-2014, 09:50
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Secvest Zentrale hat Überspannung abgekriegt
(04-12-2014 20:37)Time_to_wonder schrieb: habe in dem Datenblatt Deiner USV gesehen, dass da eine Geräteversicherung bis 100 T€ mit drin sein soll. Ist das wirklich so? Oh Jaaa die Versicherung Hier ein Link. Kann mich sogar noch erinnern das auch auf dem letzten Karton etwas vermerkt war. In die Lage so etwas zu benötigen bin ich bis dato sowieso nie gekommen weil das APC Zeug bei mir wirklich seinen Dienst tut. Möcht aber gar nicht wissen was da für Ausreden inkludiert sind. (04-12-2014 20:37)Time_to_wonder schrieb: Gruß nach ÖDanke; werd ich den Ösis ausrichten wenn ich wieder mal auf eine Sachertorte ins Alpenland komme. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|