Du beschreibst sehr schön, dass der FI-Schutzschalter eine Fehlerquelle darstellt, der die Verfügbarkeit der Anlage beeinträchtigt.
FI-Schutzschalter sind für Steckdosenstromkreise vorgeschrieben. Für die Einbruchmeldeanlage soll ein zusätzlicher eigener Stromkreis vorgesehen sein, auf dem dann natürlich keine Steckdosen sein dürfen. Es gibt also weder eine Vorschrift, noch einen sinnvollen Grund, die EMA über FI zu betreiben. Es gibt aber sehr wohl eine Richtlinie (VdS 2311), die bei höherwertigen Anlagen die Versorgung ohne FI fordert. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
|