F0400 E - Neue Secvest
|
29-08-2015, 20:13
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
F0400 E - Neue Secvest
Hallo,
mein F0400E musste ausgetauscht werden, da die Mechanik defekt war. Die Errichter haben das ausgetauscht und die alte Platine eingesetzt. Leider ist das so bei der Firma das Mechanik und Elektronik getrennte Leute sind, somit ist das leider so das der Griff nicht geht, der denkt Fenster ist immer offen. Wird ja auch noch gemacht, aber leider erst nächste Woche. Das heißt ich kann wegen dem einen Fenster die ganze Anlage jetzt nicht einschalten. Woran kann es den liegen? Ablauf war ja nur die Mechanik auszutauschen und die alte Platine wieder drauf. Muss doch deswegen nicht neu angelernt werden oder doch? |
|||
30-08-2015, 09:24
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: F0400 E - Neue Secvest
Hallo,
eigentlich nicht. Du kannst als Admin den Melder im Benutzermodus deaktivieren. Dann kanst Du Deine Anlage weiter nutzen. Die Trennung von Mechnik und Elektronik in einer Firma für EMA ist insofern verwunderlich, dass billigend in Kauf genommen wird, das der Kunde mehrere Tage ohne Überwachung ist. Das geht gar nicht !!! LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|