Sirene anschliessen
14-03-2016, 17:20
Beitrag: #1
Sirene anschliessen
Hallo Alarmleute,habe die Oasis Anlage und bin soweit zufrieden....
In der Testphase hatte ich nur die Funksirenen im Einsatz,möchte jetzt aber 3 Drahtsirenen anschliessen!!

Laut Anleitung an iw oder ew und u+

Kann ich denn 2 Sirenen an iw anschliessen und u+??

sowie 1 Sirene an ew und u+??

Bleibt u+ immer gleich??

Weil laut Anleitung soll iw oder ew je 500ma abkönnen an Belastung.

Richtig?

Danke für Infos.


Gruß

Andreas
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-03-2016, 18:39
Beitrag: #2
RE: Sirene anschliessen
Hi Andreas,

IW und EW sind sogenannte OpenCollector Eingänge die gegen GND schalten.
Hier ist also U+ bei allen 3en zwingend sonst kommt kein Ton raus.
Allerdings, wie du schon richtig erkannt hast, darf die max. Stromaufnahme nicht 500 mA
pro Eingang überschreiten. Heisst IW max 500mA und EW max 500mA.

Wenn beide Sirenen nicht die max. Stromaufnahme überschreiten, kannst du
auch 2 an einem Eingang anschliessen.

Denk dran das IW sofort auslöst, wenn in der Eingenagsverzögerungszeit ein Melder mit Sofort-Rreaktion ausgelöst wird.
EW erst dann wenn die Ausg.verz. Zeit abgelaufen ist und bis dahin noch nicht unscharf geschaltet wird.


Gruß Christian.

Murphys Law:
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-03-2016, 07:18
Beitrag: #3
RE: Sirene anschliessen
(14-03-2016 18:39)smith007 schrieb:  Hi Andreas,

IW und EW sind sogenannte OpenCollector Eingänge die gegen GND schalten.
Hier ist also U+ bei allen 3en zwingend sonst kommt kein Ton raus.
Allerdings, wie du schon richtig erkannt hast, darf die max. Stromaufnahme nicht 500 mA
pro Eingang überschreiten. Heisst IW max 500mA und EW max 500mA.

Wenn beide Sirenen nicht die max. Stromaufnahme überschreiten, kannst du
auch 2 an einem Eingang anschliessen.

Denk dran das IW sofort auslöst, wenn in der Eingenagsverzögerungszeit ein Melder mit Sofort-Rreaktion ausgelöst wird.
EW erst dann wenn die Ausg.verz. Zeit abgelaufen ist und bis dahin noch nicht unscharf geschaltet wird.


Gruß Christian.

Moin Christian,

Danke für die Antwort,dann bin ich ja auf der sicheren Seite!!
Auch der Hinweis mit IW super!!

Einen erfolgreichen Tag wünscht
Andreas
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren