Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
|
16-03-2016, 09:07
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Hallo,
die Lüftungsanlage macht Dir eigentlich keine, außer bei PIR Bewegungsmeldern wenn Du Pech hast. Da wirst Du auf Dualmelder setzen müssen. Die akustischen Glasbruchmelder stören sich nicht daran, da Du keine plötzlichen Luftdruckänderungen hast, die Anlage läuft normalerweise auch 24/7 durch. Solange die Zentrale nicht direkt neben dem Repeater oder dem Router eingebaut ist, gibt es auch keine Probleme. Ob der Empfang der EMA für alle Stockwerke reicht findet man nur durch Messen oder ausprobieren raus. Wenn alle Stricke reißen gibt es für EMA's auch Repeater oder weitere Funkmodule, die mit Hilfe eines BUS-Kabels in andere Etagen gebracht werden können. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
16-03-2016, 09:13
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Also Wlan ist bei vernünftigen Anlagen kein Problem.
Lüftungsanlagen sind kein Problem für akustische GBM. Es geht um eine Druckwelle wie sie beim Einschlagen der Scheibe entsteht UND Glasbruchgeräuschen. Einen Spannungsbruch bekommen akustische GBM wahrscheinlich nicht mit. Dafür wären passive GBM besser. Muss man halt wissen ob man mit der Optik leben kann. |
|||
16-03-2016, 09:35
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Bezüglich der Funkversorgung wird der Errichter (falls nötig) eine Messung durchführen können - erfahrungsgemäss sollte es aber funktionieren.
Das hat mehrere Gründe - zum einen ist auf Grund der (im Vergleich zu WLAN) geringeren Frequenz die Durchdringung etwas besser und zum anderen kann man bei den meisten Systemen die Zentrale "mittig" positionieren, d. h. die Entfernung nach unten und die nach oben wäre dann in etwa gleich (nicht wie beim Router, der ja oft im Keller direkt neben dem Anschluss steht). Das funktioniert natürlich nur bei Anlagen, die über ein externes Wählgerät verfügen - wenn Du also ein System kaufst, wo das Wählgerät in der Zentrale sitzt und Du wegen des Netzwerkanschlusses in den Keller musst, dann geht das nicht. |
|||
16-03-2016, 11:18
Beitrag: #24
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
(16-03-2016 07:47)keinbruch schrieb: * Für einen Spannungsbruch wird meist zwischen Rahmen und Scheibe gehebelt. Ist halt nicht so laut.Vielen Dank für die umfassende Erklärung. Es ist erschreckend wie einfach diese "Techniken" sind. Klingt alles logisch und plausibel, ich habe eindeutig zu wenig kriminelle Energie um an derartige Strategien zu denken... Conclusio: Abschließbare Fenstergriffe sind bei der mechanischen Absicherung ein MUST HAVE. LG Harry (16-03-2016 08:21)TheEmporer schrieb: Tolle Diskussion bisher. Finde ich super.Sehe ich genau so. Und noch viel toller ist, dass es hier sehr viele davon gibt... Zitat:Verträgt sich eine Funkalamrmanlage auch mit einem W-Lan Netz. Insbesondere einem Repeater?!Ich habe derzeit eine Funk-EMA und ein WLAN. Bisher traten keine Störungen aus. Allerdings habe ich eine Funk-Steuerung für mein Pool-Dach und diese stört meine EMA. D.h. gelegentlich wird ein Sabotagealarm angezeigt. Nervt... Beim Pool-Bau habe ich nicht daran gedacht den Funk zu checken bzw. checken zu lassen (wie auch). Auch sonst hat keiner der Beteiligten Firmen das Thema angesprochen (typsches Inselllösungsdenken der Gewerke...). Andererseits, hätte man vor der Errichtung des Pools das Funk-Problem erkannt, was hätte ich auch machen können? Keine Pool-Dach-Steuerung nehmen (gibt nur Funk)? Mittlerweile ist mir bewusst, dass Funksysteme sich immer irgendwie stören können, was teilweise für nicht E-Techniker nicht immer sofort nachvollziehbar ist. Daher meine Anregung: beim Einsatz mehrerer Funk-Systeme immer an mögliche Störungen denken und - wenn möglich - vorher testen. Diese Funkstörungen sind ein Grund weshalb meine Funk-EMA in die Tonne getreten wird... LG Harry |
|||
16-03-2016, 12:45
Beitrag: #25
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH | |||
16-03-2016, 16:06
Beitrag: #26
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH | |||
16-03-2016, 16:46
Beitrag: #27
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Den Link hätte ich auch gerne!
Ich weiß aus Demos, dass beim Fensterbohren ein gewaltsames Umlegen möglich war. Aber mit dem Schraubendreher durch einen Spannungsriss habe ich das noch nicht gesehen. Da rutscht man ständig ab. Auch beim Fensterbohren habe ich in der Praxis bisher nur gescheiterte Versuche gesehen. Auch beim Durchgriff ist mir adhoc kein Fall präsent, wo es erfolgreich gemacht wurde. 200NM muss man halt erstmal aufbringen. Wenn ich davor stehe geht das. Aber sonst? Aber Du hast bestimmt schon mehr gesehen als ich, deswegen traue ich Dir mal. Nur das es Gar nichts bringt kann ich so nicht unzerschreiben. Gerade hier in dem Fall, hätte es eher nicht geklappt |
|||
16-03-2016, 18:42
Beitrag: #28
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
@ Funkalarmprofi
@ keinbruch Und ich will den Link jetzt erst recht sehen Bin schon am grübeln wie ich die "besten" Griffe finden werde. Ist schon wieder so ein neues nicht ganz unspannendes Thema... Aber vielleicht wirklich sinnlos? Bin schon gespannt auf Eure nachfolgende Diskussion LG Harry |
|||
16-03-2016, 19:04
Beitrag: #29
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH | |||
16-03-2016, 21:51
Beitrag: #30
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
(16-03-2016 11:18)CrazyHarry schrieb: Conclusio: Abschließbare Fenstergriffe sind bei der mechanischen Absicherung ein MUST HAVE.Abschließbare Fenstergriffe sind leider nicht unüberwindbar. Man könnte meinen, man kann daher darauf verzichten. Ich bleibe aber trotzdem bei meinem Must Have, und zwar aus folgenden Gründen:
|
|||
17-03-2016, 01:19
Beitrag: #31
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
(16-03-2016 21:51)CrazyHarry schrieb:Lt. meinem Sicherheitsfenster-Lieferanten sind abschließbare Griffe sehr sinnvoll, aber nicht die mit 100 oder 200 NM Widerstand sondern ein neuer Typ der Fa. Hoppe, der bei starker Gewaltanwendung abbricht, so dass sich dann das Fenster auf gar keinen Fall über den Griff öffnen läßt. Diese Griffe haben wir in unsere neuen WK3 Fenster mit P5A Glas einbauen lassen.(16-03-2016 11:18)CrazyHarry schrieb: Conclusio: Abschließbare Fenstergriffe sind bei der mechanischen Absicherung ein MUST HAVE.Abschließbare Fenstergriffe sind leider nicht unüberwindbar. Man könnte meinen, man kann daher darauf verzichten. Ich bleibe aber trotzdem bei meinem Must Have, und zwar aus folgenden Gründen: LG Einbruchopfer |
|||
17-03-2016, 02:11
Beitrag: #32
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
(17-03-2016 01:19)Einbruchopfer schrieb: Lt. meinem Sicherheitsfenster-Lieferanten sind abschließbare Griffe sehr sinnvoll, aber nicht die mit 100 oder 200 NM Widerstand sondern ein neuer Typ der Fa. Hoppe, der bei starker Gewaltanwendung abbricht, so dass sich dann das Fenster auf gar keinen Fall über den Griff öffnen läßt.Vielen Dank für den Hinweis. Sehr interessant weil komplett anderer Ansatz. Werden einen neuen Thread zu diesem Thema aufmachen. LG Harry |
|||
17-03-2016, 09:00
Beitrag: #33
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Der Vorteil ist einfach, das der Griff abreißt, bzw. die innere Mechanik und dann gar nicht mehr funktioniert. Somit kann der Einbrecher soviel Kraft aufwenden wie er will, das Ding macht einfach nichts. Andere Griffe geben bei einer bestimmten Kraft auf und lassen sich dann öffnen.
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
17-03-2016, 09:05
Beitrag: #34
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Stimmt ... aber bitte nicht vergessen: diese Griffe machen nur Sinn, wenn man einen entsprechenden Beschlag im Fenster hat, bei "normalen" Rollzapfen kann man sich das sparen ...
|
|||
17-03-2016, 09:35
Beitrag: #35
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Das ist wohl so, oder man packt noch zusätzliche mechanische Fenstersicherungen innen auf das Fenster.
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
17-03-2016, 09:39
Beitrag: #36
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH | |||
17-03-2016, 09:53
Beitrag: #37
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Das steht ja auf einem anderen Blatt Funkalarmprofi
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
25-04-2016, 12:51
Beitrag: #38
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Mein letzter Beitrag ist schon etwas länger her, aber die Zeit habe ich gebraucht um mir ein genaues Bild aller bei mir vorstellig gewordenen Anbieter und ihren Produkten zu machen. Ich möchte Euch ja weiterhin auf dem laufenden halten. Meine Entscheidung fiel jetzt auf die EMA der Firma Telenot (Compact Easy). Es wird nicht alles per Funk sondern auch einige Komponenten per Kabel mit einander verbunden. Das Gesamtpaket hat mich hierbei eindeutig überzeugt und auch der Preis hält sich im Rahmen. Mitte Mai folgt dann schon die Installation. Mal gespannt....
Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet mir zurzeit nur noch die Steuerung über APP/Smartphone/Internet von außen. Die Einrichtung einer DYN-DNS etc. wird mich wohl noch ein paar schlaflose Nächte kosten. Wer hier Tips hat, kann sich ja mal bei mir melden. Würde mich über jede Hilfe freuen. Gruß |
|||
25-04-2016, 17:58
Beitrag: #39
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
gute Entscheidung !
Anfang Juni bin ich auf der Errichterschulung und freue mich schon riesig LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
28-04-2016, 18:14
Beitrag: #40
|
|||
|
|||
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Empfehlung D22 von Daitem, es gibt Profipartner mit speziellen Angeboten wenn die Anlage zu teuer sein sollte im ersten Stepp.
Leasing , Mietkauf oder ähnliches. Daitem ist ein 100% führender Hersteller für kabellose Alarmanlagen , es geht um die eigene Sicherheit und die der eigenen Familie , will man da nicht das beste ! Man kann auch beginnen mit einer Grundeinrichtung und erweitert wie der Geldbeutel es zulässt ! Lösungen gibt es immer ! Daitem Profi Partner , München - Berlin |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste