LSA Leisten Verdrahtung
12-04-2016, 11:15
Beitrag: #5
RE: LSA Leisten Verdrahtung
Ok das bringt dann schon mal mehr Licht ins Dunkle.

Also Widerstände an den Meldern setzen. (Was hast sich hier bewährt?)
Löten kann ich nicht und Wago Klemmen sind ja nicht erlaubt.

Melderleitungen zu einem Zentralen Punkt führen und da auf LSA Schiene 1 auflegen

1/20 Leitung von der Zentrale auch dort hin führen und auf LSA Schiene 2 auflegen

LSA Schiene 1 und 2 mit Rangierdrähten verbinden Richtig?

Ich fertige mal eine Skizze an
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
LSA Leisten Verdrahtung - Blade01 - 11-04-2016, 21:39
RE: LSA Leisten Verdrahtung - Pollex - 11-04-2016, 22:58
RE: LSA Leisten Verdrahtung - Blade01 - 12-04-2016, 07:49
RE: LSA Leisten Verdrahtung - Blade01 - 12-04-2016 11:15
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 12-04-2016, 15:28
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 12-04-2016, 17:06
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 12-04-2016, 18:38
RE: LSA Leisten Verdrahtung - Blade01 - 13-04-2016, 22:54
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 13-04-2016, 23:24
RE: LSA Leisten Verdrahtung - Blade01 - 14-04-2016, 06:09
RE: LSA Leisten Verdrahtung - Blade01 - 14-04-2016, 21:48
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 15-04-2016, 06:06
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 15-04-2016, 11:50
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 15-04-2016, 08:39
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 15-04-2016, 12:54
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 15-04-2016, 16:32
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 16-04-2016, 15:41
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 15-04-2016, 15:27
RE: LSA Leisten Verdrahtung - Blade01 - 15-04-2016, 18:40
RE: LSA Leisten Verdrahtung - heimtek - 16-04-2016, 05:52
RE: LSA Leisten Verdrahtung - 5624 - 16-04-2016, 16:17
RE: LSA Leisten Verdrahtung - neufre - 16-04-2016, 19:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge Privateruser 3 3.321 28-02-2022 22:59
Letzter Beitrag: Privateruser
  Verdrahtung dominik85 30 18.340 24-02-2021 22:13
Letzter Beitrag: 5624
  Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder Harry66 4 5.784 31-03-2020 09:41
Letzter Beitrag: Harry66
  Deol Verdrahtung _Wolfgang_ 17 10.879 25-05-2017 10:43
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Verdrahtung Reihenschaltung Ringleitung xray54 5 5.332 15-05-2017 11:54
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Verdrahtung Selber Durchführen Anfänger 10 8.294 18-10-2016 21:35
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale MarcoR 32 25.644 19-03-2015 19:17
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Welche LSA-plus Verteiler verwendet ihr? MGMGMG 4 5.478 01-04-2014 05:43
Letzter Beitrag: MGMGMG
Shy Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene Tyngerbell 9 8.844 25-01-2013 17:06
Letzter Beitrag: Tyngerbell
  Verkabelung in Verteilern, Dokumentation, LSA oder löten Flummi 8 17.507 27-08-2012 22:11
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste