Magnetkontakt
|
13-04-2012, 18:49
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Magnetkontakt
Hallo, ich brauch mal wieder Eure Hilfe.
Ich habe eine neue Haustüre bestellt und diese wird direkt mit einem Magnetkontakt geliefert. Nun habe ich heute, nach Rückfrage beim Türenhersteller, die Spezifikation der verwendeten Magnetkontakte erhalten. Nun weiss ich nicht ob ich diesen direkt an das Bediendisplay 8001 F anschließen kann bzw. was ich beachten muß. Es handelt sich um einen Klasse C Einlassreadkontakt der Firma Honeywell 030270.16 mit 4 adrigem Anschlusskabel. Dank für Eure Hilfe. lola |
|||
13-04-2012, 22:04
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Magnetkontakt
Das Bedienfeld hat nur einen zweiadrigen Anschluss für den MK, richtig? Dann musst du dir herausmessen, welche beiden Adern du benutzen musst: 2 Adern haben immer Durchgang und dienen der Sabotageüberwachung des Kontaktes und dessen Leitung, die beiden anderen Adern stellen den eigentlichen Kontakt dar, der schaltet, wenn der Magnet entfernt bzw. angenähert wird.
Den Rest hast du ja per Mail erhalten ;o) MfG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
|||
14-04-2012, 09:15
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Magnetkontakt
Bei C Kontakten musst du allerdings gucken ob der Türbauer den Magneten auch richtig gesetzt hat. Sonst hast du auf der Sabotagelinie nämlich keinen Durchgang
|
|||
14-04-2012, 20:05
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Magnetkontakt
Danke für Eure Hilfe.....aber eine Frage bleibt noch:
Am Display kann ich nur 2 adrig anschließen. Somit waere dann auf jeden Fall die Alarmierung im Falle der unerlaubten Öffnung gegeben. Aber die Fremdfeldüberwachung bzw. der Sabotagekontakt funktioniert erstmal nicht, oder? |
|||
14-04-2012, 20:34
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Magnetkontakt
Sabotagelinie kannst du einfach durchschleifen, da beides NC Linien sind.
Soweit mir bekannt ist, hat die Fremdfeldüberwachung nichts mit der Sabotagelinie zu tun. |
|||
15-04-2012, 20:56
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Magnetkontakt
Der Sabotagekontakt ist im Normalfall offen und schließt bei Annäherung eines Fremdmagneten die Linie kurz. siehe Bild
|
|||
16-04-2012, 10:39
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Magnetkontakt
VETO Männer!!! ;o)
@Gerhard: Es gibt Melder, bei denen die Fremdfeldüberwachung sehr wohl auf die Sabotagelinie wirkt (sofern sie denn separat geführt wurde und nicht einfach in Reihe mit der 'normalen' MK-Linie liegt (was du ja in deinem Beitrag korrekterweise als "Durchschleifen" bezeichnest)), das ist dann im vorliegenden Fall auch in meinen Augen die einzige Chance, die beiden Sabo-Adern des MK am 8001 F mit auflegen zu können. @rukoolla: Sorry, aber falsches Schaltbild! Esser löst das beim benannten Kontakt anders (siehe Anhang). @lola: du legst also die Ader 1 im Schaltbild auf eine Klemme des 8001 F, die Ader 4 verbindest du direkt (bitte das Isolieren nicht vergessen!) mit Ader 2 (oder 3), die übrige Ader 3 (oder halt 2) führst du auf die zweite Klemme des 8001 F und fertig. Dann funktioniert alles so, wie du es möchtest (wenn der Fensterbauer denn nicht den Magneten falsch herum montiert hat). VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
|||
16-04-2012, 20:12
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Magnetkontakt
Hallo olli,
ich hab wirklich nicht damit gerechnet, dass sich MKs im Aufbau unterscheiden. So wie im Bild arbeiten nämlich unsere C-Kontakte. Wieder was dazu gelernt. |
|||
18-04-2012, 19:17
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Magnetkontakt
(16-04-2012 10:39)Ollik schrieb: VETO Männer!!! ;o) .... so werde ich es probieren, sobald die Türe da ist. Vielen Dank nochmal an Alle für die konstruktive Hilfe....macht echt Spass hier bei Euch |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Magnetkontakt für JA-82M | DJ-1105 | 4 | 2.681 |
23-12-2020 13:46 Letzter Beitrag: smith007 |
|
JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt | Mr.Formula | 6 | 4.571 |
03-11-2019 15:48 Letzter Beitrag: smith007 |
|
Funk-Magnetkontakt 8000M + Glasburchmelder GS 06 | Daniel J | 2 | 3.597 |
15-09-2014 17:05 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
|
Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster | TWXL | 7 | 8.136 |
16-04-2013 18:21 Letzter Beitrag: TWXL |
|
JA-100: Wie Magnetkontakt an Modul JA-118M anschließen | Pollex | 5 | 9.118 |
27-03-2013 10:30 Letzter Beitrag: Pollex |
|
Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar? | afkf | 26 | 19.112 |
15-02-2013 06:59 Letzter Beitrag: Spaiky |
|
Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M | Siteccharly | 3 | 6.004 |
10-02-2013 18:52 Letzter Beitrag: timbaum |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste