GTW-20 ELV an Terxon SX
08-08-2016, 19:42
Beitrag: #21
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Hallo
Also die Relaisspule schliesst Du an einem Anschluss an die +12V an und der 2te Anschluss der Spule kommt an den Transistorausgang der SX. Parallel zur Spule die Freilaufdiode nicht vergessen,Kathode an +12V.
Den Relaisschaltkontakt(Schliesser) schliesst Du auch an +12V an und den 2ten Anschluss an den TRG1.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09-08-2016, 11:32
Beitrag: #22
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Hallo,

vielen Dank für die Antwort! Soll ich die 12V des Schalters auch an die Zentrale anschließen?

Viele Grüße

MyAlarmi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09-08-2016, 11:43
Beitrag: #23
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
(09-08-2016 11:32)MyAlarmi schrieb:  Soll ich die 12V des Schalters auch an die Zentrale anschließen?
Ist egal. Kann von der Zentrale oder vom GTW-20 sein.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09-08-2016, 13:32
Beitrag: #24
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Super, vielen lieben Dank!!

Viele Grüße

MyAlarmi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09-08-2016, 21:45
Beitrag: #25
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Kann ich auf die gleiche Weise ein 2. Relais anschließen?

Viele Grüße

MyAlarmi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-08-2016, 07:46
Beitrag: #26
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
(09-08-2016 21:45)MyAlarmi schrieb:  Kann ich auf die gleiche Weise ein 2. Relais anschließen?
Meinst Du am gleichen Transistorausgang ein 2tes Relais dazuschalten, sodass 2 Relais im Alarmfall schalten?
Das geht schon, es ist nur die erhöhte Stromaufnahme zu beachten.
Ein 12V Relais wird so ca. 30-40mA aufnehmen, 2 Relais eben das doppelte.
Die Transistorausgänge Op1-Op3 der SX können max. 500mA schalten, also kein Problem.
Die zusätzlichen Transistorausgänge können nur ca. 100mA schalten, also würde auch noch gehen.
Die Gesamtstromaufnahme an den +12V der SX(inkl. Sirene, BWM, etc.) darf 1A nicht überschreiten, aber da hast du ja eh schon etwas auf die +12V vom GTW-20 aufgeteilt.
Übrigens, anstelle von 2 Relais parallel an einem Transistorausgang kann du auch nur 1 Relais nehmen aber mit 2(oder mehr) Schaltkontakten. Dann bleibt die Stromaufnahme unverändert.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-08-2016, 09:27
Beitrag: #27
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Hallo,

da habe ich mich undeutlich ausgedrückt, Entschuldigung!
Ich meinte ein weiteres Relais für TRG2, da jetzt bei Überfall und Alarm das Gleiche angespielt wird (Einbruch) und ich somit von TRG3 auf TRG2 müsste... und da wollte ich Fragen, ob ich auf die gleiche Weise noch ein Relais anschließen kann. Die 12V von der Spule wieder an 12V der SX (da hängt jetzt dran: Kombisignalgeber, Relais und am 2. BWGM, LED) und die 12V des Schalters wieder ans GTW-20, und auf einen extra zusätzlichen Transistorausgang.

Viele Grüße

MyAlarmi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-08-2016, 12:14
Beitrag: #28
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Ja, klar. Kannst Du ident machen wie beim TRG1-Relais nur halt die Spule an den anderen Transistorausgang und den Relaiskontakt auf TRG2. Freilaufdiode nicht vergessen.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-08-2016, 12:54
Beitrag: #29
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Gut, das wollte ich wissen Smile ich wollte nur sicher gehen, nicht dass mir dann die Sicherung fliegt...
Danke vielmals!

Viele Grüße

MyAlarmi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-01-2017, 23:23
Beitrag: #30
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Hi,

ich habe mir das GTW-20 auch einmal angeschaut... Nimmt "einen" eigentlich ein Wachdienst/NSL, wenn man damit die Kommunikation dorthin bewerkstelligen möchte (per Ansage via GSM), oder muss man bei den meisten ContactID o.ä. haben?

VG Jens