Terxon M und Riegelschaltkontakt
|
22-08-2016, 19:14
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon M und Riegelschaltkontakt
Hi zusammen!
ich habe hier ne Terxon M und ein Riegelschaltkontakt. Ich habe bemerkt, dass auch wenn nicht abgeschlossen ist, scharf gestellt werden kann. Wie programmiert man die Riegelschaltkontakte denn in die Terxon ein? Das Handbuch ist leider... Danke! |
|||
23-08-2016, 09:07
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon M und Riegelschaltkontakt
Normalerweise müsste der Riegelkontakt bei Scharfschaltung abgefragt werden, wenn die Anlage aber scharf ist, dürfte er keinen Alarm auslösen.
Ein solches Verhalten kennt die MX nicht, da diese Anlage üblicherweise im gesicherten Bereich scharf und unscharf geschaltet wird, und dann erübrigt sich das Ganze naturgemäß. Wenn Du nun also offenbar von außen scharf schaltest, kannst Du den Riegelkontakt nur als gewöhnlichen Öffnungsmelder, also Zoneneigenschaft 03 programmieren. Dann gibt es aber beim Aufschließen Alarm... Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
23-08-2016, 21:36
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon M und Riegelschaltkontakt
Danke
so hab ichs gemacht... |
|||
|