12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
12-05-2012, 08:26
Beitrag: #1
12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin mal wieder zu blond für die Welt, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch....

Gestern habe ich mich entschlossen, doch mein Bedienteil 8001 F /RGB mit 12 V zu versorgen, damit ich endlich dauerhaft die Displaymeldungen sehe.

Nun habe ich es gerade abmontiert und stell mir die Frage, wo muss der Strom ran?

Es gibt drei Kontakte
INP
GND
+L

die oberen zwei dürften es ja nicht sein, da diese für den Türkontakt gedacht sind.... und nu?
Ich bin sicher, irgendeiner ist nicht so blond wie ich und kennt die Antwort...

Danke und Grüße
Sven
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
12-05-2012, 15:28
Beitrag: #2
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
in der Bedienungsanleitung zum Vorgänger Indexa 8000F steht hierzu in bestem Deutsch geschrieben: "Wird das Bedienteil durch einen Netzadapter gespeist, für die Anschlüsse +U und Masse) so schaltet es sich selbst nicht ab, nachdem es 20 Sekunden nicht bedient wurde ....."

Das 8000F hat laut selbiger Anleitung die drei Anschlüsse IN, GND +U

Daher würde ich beim Nachfolger mal auf GND und +L tippen.....

EDIT:
hab gerade nochmal auf der Jablotron Seite nachgeschaut. Dort steht im englischen Manual vom JA-81F-RGB geschrieben:
"If the keypad is powered by an AC adapter (model: Jablotron DE01-12 for terminals:
+U and GND), it will not turn off after 20 seconds of inactivity...."


Alles ohne Gewähr....aber ich hoffe das hilft Dir weiter....
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
13-05-2012, 18:54
Beitrag: #3
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo lola,

super und vielen Dank.... ich sag es ja, blond.... irgendwie stand ich auf dem Schlauch. Sollte mir die englische Bedienungsanleitung mal durchlesen.

Aber zur Info, hat funktioniert und ich bin glücklich

Danke
Sven
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-10-2012, 17:12
Beitrag: #4
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo,
stehe vor dem selben Problem!
Allerdings möchte ich wissen, ob ich gleichzeitig den drahtgebunden Türsensor und den Minuspol des 12v Adapters an GND anschließen darf? Der Pluspol ist dann ja alleine an +U und IN wäre alleine für das 2. Kabel des Türkontaktes da!? Mehr Klemmen hat Indexa 8000F bei mir nicht. Oder habe ich etwas übersehen?

Für eine Antwort wäre ich dankbar.

Grüße
Jürgen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-10-2012, 21:12
Beitrag: #5
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo,

genau so ist es.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
27-10-2012, 11:13
Beitrag: #6
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo Tim,

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es funktioniert wunderbar!Shy
Gruß Jürgen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
27-10-2012, 13:20
Beitrag: #7
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Gerne, danke für die Rückmeldung.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
02-12-2012, 13:08
Beitrag: #8
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo,
möchte das Thema nochmal aufgreifen. Ein externes Netzteil für das JA-81F würde an die Klemmen GND und +U angeschlossen. Gleiche Klemmen gibt es auch bei meiner JK82 Zentrale. Könnte ich also die Stromversorgung des JA81F durch Verbinden der beiden identisch bezeichneten Klemmen von Bedienteil und Zentrale herstellen, also ohne extra Netzteil?
Frank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-12-2012, 23:02
Beitrag: #9
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo Frank,

genau so ist es.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
06-12-2012, 17:26
Beitrag: #10
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo Tim,
danke für die Betsätigung. Dann überlege ich mal, ob ich bei der ohnehin anstehenden Verdrahtung des Magnetschalters und einer Innensirene nicht gleich "Saft" ans Bedienteil mit anschließe.
Grüße,
Frank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
25-03-2013, 18:06
Beitrag: #11
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Hallo, bleibt beim Anschluß von 12V das Display mit Beleuchtung immer brennen oder geht die Hindergrundbleuchtung nach einer gewissen Zeit aus?
Gruß Huh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
25-03-2013, 21:01
Beitrag: #12
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Display leuchtet dann dauerhaft, zumindest wenn man entspr. Einstellung im Olink gesetzt hat.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-03-2013, 18:37
Beitrag: #13
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Ich greif das Thema noch mal auf.
Kann man einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung an ist wenn die Fernbedingung über das Stromnetz gespeist wird? Oder zumd. dauerhaft ja/nein?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-03-2013, 19:36
Beitrag: #14
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
   
(25-03-2013 21:01)fdueb schrieb:  Display leuchtet dann dauerhaft, zumindest wenn man entspr. Einstellung im Olink gesetzt hat.
Hallo, habe ich das richtig verstanden, dass wenn die "Permanente Anzeige deaktiviert" beim öffnen der Tür (Öffner am Bedienteil angeschlossen) das Display nach einer bestimmten Zeit trotzdem ausgeht und erst wieder aufgeweckt wird durch öffnen der Tür? Denn wenn das Bedienteil über das Programmierkabel angeschlossen wird, erlischt das Display nach einer längeren Zeit nicht! Deshalb bin ich etwas verwundert.
Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-03-2013, 19:57
Beitrag: #15
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Ja. Was hätte die Option "permanente Anzeige" sonst für einen Sinn? Wenn sie nicht aktiviert ist, geht das Bedienteil nach kurzer Zeit in den Sleepmodus, also Display aus. Bei Türöffnen wacht es dann wieder kurz auf. Und nur wenn ein Netzteil angeschlossen ist, kann man dauerhaft leuchten lassen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-03-2013, 20:23
Beitrag: #16
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Das stimmt so nicht.
Wenn ich permanente Anzeige aktiviert habe, geht das Display zwar nicht in den schlafmodus, allerdings erlischt die Hintergrundbeleuchtung trotzdem nach wenigen Sekunden. Auch ein Alarm aktiviert z.B. die Beleuchtung nicht.

Oder habe ich etwas falsch verstanden/eingestellt?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-03-2013, 20:30
Beitrag: #17
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
(26-03-2013 19:57)fdueb schrieb:  Ja. Was hätte die Option "permanente Anzeige" sonst für einen Sinn? Wenn sie nicht aktiviert ist, geht das Bedienteil nach kurzer Zeit in den Sleepmodus, also Display aus. Bei Türöffnen wacht es dann wieder kurz auf. Und nur wenn ein Netzteil angeschlossen ist, kann man dauerhaft leuchten lassen.
Mir geht es nicht um das dauerhafte leuchten. Ohne Netzanschluß und öffnen der Tür sieht man nur die Anzeige und nicht die Hintergrundbeleuchtung, dies hätte ich gern anders gelöst. Jedoch ohne ein Dauerleuchten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-03-2013, 21:59
Beitrag: #18
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Ok, bei mir musste nach setzen der Option "Permanente Anzeige" das Bedienteil erst direkt an die Zentrale anschließen (alles Speichern) und nun leuchtet die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft.

Vorher war zwar immer Text auf dem Display, aber die Hintergrundbeleuchtet ist immer automatisch ausgegangen und man konnte kaum den Text erkenne und musste das Bedienteil "qausi" erwecken obwohl es nicht im Ruhezustand war.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
27-03-2013, 10:34
Beitrag: #19
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Also wir reden hier irgendwie aneinander vorbei bzw. manche Aussagen sind missverständlich (z.B. "Ohne Netzanschluß und öffnen der Tür" : heißt das ohne Öffnen der Tür oder mit Öffnen der Tür?). Ich kann auch nicht (mehr) sagen wie die einzelnen Einstellungen in Olink bzw. mit und ohne Netzteil sich nun auf das Display auswirken. Ich will daher nur nochmal sagen, wie es bei mir gelöst ist: Das Funk-Bedienteil ist über ein Kabel direkt und dauerhaft an 12V der Zentrale (s.o.) angeschlossen, entsptr. also der Verwendung eines Netzteils. Im Olink ist die Option "permanate AnzeigeTongue" aktiviert. Dies alles hat zur Folge, dass das Bedienteil dauerhaft (Hintergrund-)beleuchtet ist. Und das gefällt mir sehr gut. Wie oben geschrieben, kann man ja sonst die Anzeigen im Display kaum lesen. Ich habe bei mir auch die Texte so angepasst, dass in diesem "Normalzustand", also kein Melder aktiv, das Bild eines Bügelschlosses zu sehen ist und der Text: Alle Fenster, Türen und Garage sind geschlossen!" So sehe ich immer beim vorbeilaufen, dass alles geschlossen ist oder eben nicht. Im letzteren Fall steht dann: Tür/Fenster offen! oder bei mehreren Melder aktiv: Div. Fenster offen!. Details dann leider nur über "?" abrufbar
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
27-03-2013, 18:36
Beitrag: #20
RE: 12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB
Ach ich bin genervt, nach dem ich das Bedienteil nun kurz vom Strom nehmen musste, leuchtet der Huntergrund wieder nicht dauerhaft. Permanente Anzeige ist aktiviert und funktioniert bis auf die Beleuchtung...
Irgendwie überzeugt mich das gar nicht. In der Anleitung finde ich hierzu nichts.
Weiß jemand Rat?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion Rm23 9 4.479 06-01-2018 15:21
Letzter Beitrag: smith007
  COMM Error beim Anschluss von zwei kabelgebundenen Bedienteilen mroggi 5 4.356 16-01-2017 18:10
Letzter Beitrag: smith007
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 5.945 05-04-2016 19:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 2.707 02-02-2016 09:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Bedienteil 8001 F kasrei 0 2.047 02-05-2015 22:19
Letzter Beitrag: kasrei
  Bedienteil 8001E/RGB zeigt nach unscharfschalten über Timer zeitweise noch scharf an xenium 5 4.275 02-06-2014 20:08
Letzter Beitrag: xenium
  RGB Bedienteil - Farbänderung bei Ankunftsverzögerung? paraglider 4 3.240 01-03-2014 14:54
Letzter Beitrag: timbaum
  JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar? kirschbaum 1 2.729 07-09-2013 22:13
Letzter Beitrag: timbaum
  JA-81F-RGB: Türkontakt Simon_CH 2 4.265 07-04-2013 23:11
Letzter Beitrag: timbaum
Sad Bedienteil 8001 F - Melder aktiv gridlock2k 1 3.134 29-03-2013 22:26
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste