Hallo zusammen,

ich habe ein gebrauchtes Integra 128 PLUS-Board erworben und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Ich habe allerdings leider ein Problem mit den Ausgängen OUT1-4 und bin nicht sicher, ob ich ein Verständnisproblem habe oder ob das Board defekt ist.

Folgendes:
- Board auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Keine Module am Erweiterungsbus und nur ein INT-KLFR am Bedienteilbus.
- Keine Melder angeschlossen.
- Verbindung Über USB-RS-Adapter
-> DLOADX-Meldung: "Verbindung mit NEUEM Alarmsystem". Dann nur Identifizierung und Speichern durchgeführt.

DLOADX zeigt im Fenster "Zustand der Ausgänge, Timer, Sabotagen und Türen", dass nur Ausgang 2 + 3 Aktiv sind. Das passt auch mit der Standardeinstellung von DLOADX zusammen, die besagt, dass Output 1+2 vom Typ "Brand/Einbruch" sind (es sind noch keine Melder eingebunden) und Output 2+3 vom Typ "Energie".

Die LEDs auf dem Board zeigen aber an:
Output 1: Aus
Output 2,3,4: An
-> Mit dem Multimeter gemessen, bestätigt sich dies!
Huh

Nächster Versuch:
- Auf dem Bedienteil: In den Servicemodus
- Menü Ausgänge -> Test
- Test Ausgang 1, LED aktiviert/deaktiviert, Multimeter zeigt aber nie Spannung an
- Test Ausgang 2: LED reagiert nicht
- Test Ausgang 3: LEDs von Ausgang 2,3,4 gleichzeitig aktiviert/deaktiviert
- Test Ausgang 4: LEDs von Ausgang 2,3,4 gleichzeitig aktiviert/deaktiviert
Huh

Ausgang 1 kann nur genutzt werden, wenn ich in DLOADX folgendes Konfiguriere:
Ausgang 1: Energie; Ausgang 2: Nicht belegt; Ausgang 3+4: Brand/Einbruch
Huh

Soll das wirklich so sein?
Oder ist die Anlage höchstwahrscheinlich defekt?

Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.

Vielen Dank,
Florian
einfacher Test. stelle alle Ausgänge auf Monostabilen Kontakt, 10 Sekunden, Auslösung von Linie 1.

[Bild: ddbo0cyc8fmqav0h4.jpg]

Löse dann die Linie 1 aus - es müssen alle Ausgänge für 10 Sekunden aktiv geschaltet werden, also Spannung führen.
Wenn nicht, ist ein oder mehrere Ausgänge defekt.
Wie man das hinbekommt ist mir allerdings ein Rätsel, die Ausgänge sind thermisch und lastgesichert und vertragen über 3A. (in Worten drei Ampere)
Hey, vielen Dank für die schnelle Unterstützung!

Ich habs wie beschrieben nachgebildet:

Spannungen VOR AUSLÖSUNG:
Ausgang 1: keine Spannung, LED aus
Ausgang 2, 3, 4: Spannung, LED aus

Spannungen NACH Auslösung:
Ausgang 1: keine Spannung, LED an
Ausgang 2, 3, 4: Spannung, LED an

Wohl defekt, ja? Confused

Viele Grüße!
Ja,leider. Sieht so aus Confused