Hallo zusammen,
ich habe ein gebrauchtes Integra 128 PLUS-Board erworben und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ich habe allerdings leider ein Problem mit den Ausgängen OUT1-4 und bin nicht sicher, ob ich ein Verständnisproblem habe oder ob das Board defekt ist.
Folgendes:
- Board auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Keine Module am Erweiterungsbus und nur ein INT-KLFR am Bedienteilbus.
- Keine Melder angeschlossen.
- Verbindung Über USB-RS-Adapter
-> DLOADX-Meldung: "Verbindung mit NEUEM Alarmsystem". Dann nur Identifizierung und Speichern durchgeführt.
DLOADX zeigt im Fenster "Zustand der Ausgänge, Timer, Sabotagen und Türen", dass nur Ausgang 2 + 3 Aktiv sind. Das passt auch mit der Standardeinstellung von DLOADX zusammen, die besagt, dass Output 1+2 vom Typ "Brand/Einbruch" sind (es sind noch keine Melder eingebunden) und Output 2+3 vom Typ "Energie".
Die LEDs auf dem Board zeigen aber an:
Output 1: Aus
Output 2,3,4: An
-> Mit dem Multimeter gemessen, bestätigt sich dies!
Nächster Versuch:
- Auf dem Bedienteil: In den Servicemodus
- Menü Ausgänge -> Test
- Test Ausgang 1, LED aktiviert/deaktiviert, Multimeter zeigt aber nie Spannung an
- Test Ausgang 2: LED reagiert nicht
- Test Ausgang 3: LEDs von Ausgang 2,3,4 gleichzeitig aktiviert/deaktiviert
- Test Ausgang 4: LEDs von Ausgang 2,3,4 gleichzeitig aktiviert/deaktiviert
Ausgang 1 kann nur genutzt werden, wenn ich in DLOADX folgendes Konfiguriere:
Ausgang 1: Energie; Ausgang 2: Nicht belegt; Ausgang 3+4: Brand/Einbruch
Soll das wirklich so sein?
Oder ist die Anlage höchstwahrscheinlich defekt?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank,
Florian
ich habe ein gebrauchtes Integra 128 PLUS-Board erworben und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ich habe allerdings leider ein Problem mit den Ausgängen OUT1-4 und bin nicht sicher, ob ich ein Verständnisproblem habe oder ob das Board defekt ist.
Folgendes:
- Board auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Keine Module am Erweiterungsbus und nur ein INT-KLFR am Bedienteilbus.
- Keine Melder angeschlossen.
- Verbindung Über USB-RS-Adapter
-> DLOADX-Meldung: "Verbindung mit NEUEM Alarmsystem". Dann nur Identifizierung und Speichern durchgeführt.
DLOADX zeigt im Fenster "Zustand der Ausgänge, Timer, Sabotagen und Türen", dass nur Ausgang 2 + 3 Aktiv sind. Das passt auch mit der Standardeinstellung von DLOADX zusammen, die besagt, dass Output 1+2 vom Typ "Brand/Einbruch" sind (es sind noch keine Melder eingebunden) und Output 2+3 vom Typ "Energie".
Die LEDs auf dem Board zeigen aber an:
Output 1: Aus
Output 2,3,4: An
-> Mit dem Multimeter gemessen, bestätigt sich dies!
Nächster Versuch:
- Auf dem Bedienteil: In den Servicemodus
- Menü Ausgänge -> Test
- Test Ausgang 1, LED aktiviert/deaktiviert, Multimeter zeigt aber nie Spannung an
- Test Ausgang 2: LED reagiert nicht
- Test Ausgang 3: LEDs von Ausgang 2,3,4 gleichzeitig aktiviert/deaktiviert
- Test Ausgang 4: LEDs von Ausgang 2,3,4 gleichzeitig aktiviert/deaktiviert
Ausgang 1 kann nur genutzt werden, wenn ich in DLOADX folgendes Konfiguriere:
Ausgang 1: Energie; Ausgang 2: Nicht belegt; Ausgang 3+4: Brand/Einbruch
Soll das wirklich so sein?
Oder ist die Anlage höchstwahrscheinlich defekt?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank,
Florian