Hallo,

ich habe wieder ein Problem.
Ich habe eine ÜE 3216-GSM.

Ich übertrage per stehender IP zum Wachschutz.

Mein Problem ist das der WS keine scharf Meldung bekommt.
Die Anlage ist aber scharf, unscharf Meldung bekommt aber der WS.
Hat einer eine Idee wo mein Fehler liegt.

Danke.

Gruß Uwe

Sorry, 3516-GSM.
Parallele oder serielle Anschaltung?
serielle Anschaltung
Dann ist es komisch. Bei der parallelen kann man einstellen, dass z.B. bei der ML-Schließung eine Meldung abgesetzt wird, bei der ML-Öffnung dagegen nichts passiert.

Schau mal in der Anlage, ob du für die serielle Schnittstelle den richtigen ÜE-Typ ausgewählt hast. Wenn hier ein comline ausgewählt ist, funktioniert es, aber auch nicht richtig.

Oder hast du eventuell statt Extern scharf / unscharf die Meldung Intern scharf / unscharf ausgewählt? Würde so ziemlich zu deinem Verhalten passen. Bei ES nix, weil IS erwartet wird, aber US kommt, weil das für beide gleich ist.
Danke. Es lag daran das ich nur scharf/unscharf eingestellt hatte. Nicht extern scharf/unscharf.

Du hast mir mal wieder eine lange suchen erspart.