Hallo Leute !
Habe heute eine Alarmanlage inbetrieb genommen (SecvestFUAA50000) und auch ein GSM Modul eingebaut....
habe 3 Kontakte mit jeweils einer Handynummer eingegeben und auch zugewiesen
Testanrufe funktionieren einwandfrei, signalstärke 6
Problem: im alarmfall wird kein Anruf betätigt ???????
Glaube habe irgendwo eine kleine (große) einstellung übersehen :/ bitte verzweifelt um Hilfe
Vielleicht eine kleine chekliste was ich alles beachten muss
Danke im vorraus
Alarmarten für die Nachrichten und Ereignisse definiert???
LG megagramm
Übertragung steht auf GSM?
Unter welchen Menü punkt finde ich die übertragung ?
Priorität 1 ist pstn
Priorität 2 ist gsm...
Wie kan ich das ändern? Muss ich das ändern?
Hallo,
setzte bitte PSTN auf NEIN.
PSTN wird für die verdrahtete Übertragung verwendet
(PSTN=Public Switched Telephone Network, vermittelntes Telefonnetz, analog, a/b).
Wie du es einstellst steht alles in der Installationsanleitung ab Seite 124.
Hallo bin wieder zurück...
Habe PSTN auf NEIN gesetzt und GSM auf 1.
Habe das gleiche problem noch immer. jetzt sogar noch schlimmer. erst wen ich den alarm quitiere bekomme ich einen anruf oder manchmal auch sobald ich di alarm anlage aktiviere bekomme ich schon einen anruf und dann immer öfters hintereinander bis ich wieder in den errichtermodus gehe. Meine sprachaufnahme wird auch nie abgespielt. manchmal wird auch gar nie angerufen. Komme mit den einstellungen nicht mehr zurecht :/
verzweifle schon. was kann ich noch tun?
nochmal sind die Nachrichten, den Ereignissen und den Telefonnummern richtig zugeordnet?
Geht der Testanruf?
LG megagramm
Nachrichten, Ereignisse und Telefonnummern sind richtig (öfters kontrolliert) zugeordnet,
Testanruf Funktioniert normal.
lg Tomilee
selber errichtet?
Mir fällt nur noch ein, die Anlage mal komplett stromlos zu machen, inclusive Akku.
LG megagramm
Jap.
Hmm ok kann ich probieren. Kan es sonst sein, dass das GSM Modul was hat?
Gruss tomilee
Wenn der Testruf funktioniert, kann man davon ausgehen das es in Ordnung ist.
Ich vermutet es ist ein Programmierfehler.
Ereignisse sind zugeordnet?
Sprachnachrichten korrekt aufgesprochen?
Telefonnummer richtig eingetragen und dem Ziel zugeordnet?
Kurze zwischenfrage:
Was ist NSL? Hat das damit vielleicht was zu tun?
Lg tomilee
NSL = Notrufzentrale = Notruf- und Serviceleitstelle
Hast du Sprachnachrichten aktiviert?
Jap hab ich. Wiso?
Gruss tomilee
NSL ist die Notrufleitstelle. Wenn Du nicht auf eine NSL aufgeschaltet bist, darf AWUG nicht aktiviert sein, weil diese primär angerufen wird.
LG megagramm
Hallo
Es gibt einen Punkt im Menü mit Vorwahl (oder so ähnlich-hab die Anlage gerade nicht vor mir) diesen Punkt Deaktivieren - sonst Funktioniert die Anlage so, als wäre diese auf eine Telefonanlage aufgeschalten. Hatte dies auch schon mal.
Da kann die Anlage nicht raus rufen über Analog.
lg
Meinst du vielleicht GSM mit Rückholung?
Lg
Hallo,
So ENDLICH die anlage läuft.
Folgende Punkte habe ich jetzt richtig stellen müssen:
Priorität NLS Nein
PSTN Nein
GSM 1
Ruf quitierung freigebgen
Amtsholung gesperrt
Ruf verzögerung 0
Ethernet gesperrt
(Ziele Ereignisse Empfänger usw.... war e immer klar)
Danke Leute, habt mir sehr weiter geholfen
LG Tomilee
eine Weitere Frage noch:
Wenn ich jetzt im Alarmfall angerufen werde und ich die ganze Sprachnachricht abhöhre, und danach die 9 drücke, quittiere ich ja die Alarmübertragung, sodass keine weiteren Personen mehr angerufen werden. Kann ich den Alarm auch übers Telefon (wärend dem Telefonat) rückstellen ???? oder geht die Rückstellung nur an der Zentrale z.B. Chipschlüssel, Code, Fernbedienung usw...?
lg Tomilee