Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Direkt nach scharfschaltung - Sirene leutet für ca. 5 sek.
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo Leute.

Habe eine Terxon MX installiert mit einer ABUS FU2938 Sirene.
Habe folgendes Problem:
Ich aktiviere die Anlage... sobald die Zeit abgelaufen ist und sie scharf geschalten wird, ertönt für ca 5 sek lang die Sirene... (was nicht sein sollte), es kommt auch keine Meldung oder so, die anlage ist dan auch ganz normal aktiv...

wo finde ich die Programmiereinstellung für das Problem???
Oder liegt es an der verdrahtung der Sirene?
Hab schon vieles probiert, komm nicht dahinter.

Bitte Bitte um Hilfe

LG tomilee
Tach Tomilee,
Frage zu diesen 'gefühlten' 5 Sekunden, könnte das die gleiche Zeitspanne wie unter Anmerkung beschrieben sein ?

"Anmerkung:
Beim Schließen des Gehäusedeckels ertönt ein langer Ton. Danach führt die Kompaktalarmierung einen Selbsttest durch. "

Und - über welchen Ausgang der MX wird die FU2938 aktiviert ?
Gruß
Manfred
Hallo Manfred

Nein die Gehäuse sind alle geschlossen. Es ertönt gleich wie im Alarmfall. In. Der zentrale hört. Man auch ein schalten nach den 5 sec.

Anschluss:
Sir - C1
Strobe - C2
0V - NO2
0V - NO1

(ist dieser anschluss korekt
)

Gruss tomilee
> Der zentrale hört. Man auch ein schalten nach den 5 sec.

Es gibt in der MX im Normalfall nur zwei sehr kleine Relais, Tomilee. Erstaunlich die von draußen hören zu können.
Da die Sirene über das Relais OP1 mit den Kontakten Common 1 (C1) und Normaly Open 1 (NO1) geschaltet wird, sei so gut und gehe in den Programmiermodus und gibt mal den Code 081 ein. Was wird auf dem Display angezeigt. Genau.

> (ist dieser anschluss korekt)

Ich sehe keinen Fehler, hätte zwar die 0V auf den C1 Anschluß gelegt und die Sirene auf NO1, doch das ist in diesem Fall völlig wurscht.
Gruß
Manfred
Das schalten hör ich nur weil ich den Deckel unten hab ( den Deckel sarbo hab ich kurz geschlossen )
Ok mach ich
Gruß tomilee
> ... weil ich den Deckel unten hab ...
Alles klar, ich dachte schon, ich habe was mit den Ohren ...
Gruß
Manfred
Hallo zurück.
Jap funktioniert jetzt einwandfrei. Hast recht gehabt di ausgänge ( unter 081 und 083) waren walsch programmiert.
Vielen vielen Dank hast mir sehr weiter geholfen.
Top Forum
> ... funktioniert jetzt einwandfrei.

Na wie schön, Tomilee. Das ist auch die Idee hier - zu helfen.

Nur damit ich nicht dumm sterbe, welchen Parameter hatte o81 bitte ?
Alles Gute
Manfred
081 war auf 12 (aktiv 1). Keine Ahnung warum. Ich sollte in Zukunft bei jeder neuinstallation den kickstart durchführen Wink
Dan sollte das normal nicht mehr vorkommen (oder?)
Lg tomilee
Langsam Tomilee,
ein Kickstart löscht die Programmierung nicht. Das ist der Job der Reset Brücke (NVM RST).

Grundsätzlich hat die verfügbare Dokumentation einer MX viele ‘Löcher’ und erklärt Abhängigkeiten verschiedener Codes kaum. Auf Deutsch - es ist sehr oft mühsam eine MX zu lieben !

Gerade in dieser ‘Ecke’ mit Aktiv oder De-Aktiv und den Attributen für die Zeit- und Ebenen Aktiv oder De-Aktiv Codes wird’s verzwickt. Bitte nicht verzweifeln, die Jungs (MX Mädels habe ich hier noch nicht gesehen !) kriegen das hin.

Bitte, was ist nun jetzt das 081 Attribute und was war oder ist noch im Code 170?
Salü
Manfred
Aso ok Wink
Unter 081 stellt man di parameter des Ausganges ein. Er auf 12 gestellt. 12 bedeutet aktiv 1 und schaltet den Ausgang ( sirene) für eine gewisse Zeit beim aktivieren ein.
Code 170 hab ich noch nie eingegeben Huh
Lg tomilee
Und was macht dan der kickstart genau?
Lg
Referenz-URLs