hallo zusammen,

ich habe eine lagerhalle die ich durch eine alarmanlage sichern möchte.
dabei bin ich nun auf die oasis 80 gestoßen.

diese möchte ich mit gsm-modul im hybridmodus einsetzen.

nun konnte ich ein paar sachen noch nicht so ganz rauslesen:

1.
kann man problemlos an klemme U+ einen gewissen strom abgreifen zum betrieb von lichtschranken (45mA pro schranke, max. 3 schranken geplant) oder muss ich eine leitung vom akku aus der zentrale heraus legen?
mein plan ist es lichtschranken von abus ls1020 zu verwenden, da mir die von jablotron zu teuer sind.

2.
mittels gsm-modul ja-80y kann man hinterlegte nummern auch anrufen und nicht nur status-sms an die senden, richtig?

3.
kann ich die ausgänge pgx und pgy so programmieren, dass diese im scharfen zustand masse durchschalten? ich würde ganz gern eine diode versteckt anbringen um optisch den zustand erkennen zu können (falls man den quittierungston der sirene wegen umgebenden lärms nicht richtig hören kann)

4.
muss ich zwingend geschirmte leitungen für die verdrahteten kontakte verwenden? so recht kann ich mir nicht vorstellen, dass dies notwendig ist.

5.
in der halle fliegen im sommer öfters schwalben. schließt dies den einsatz von bewegungsmeldern kategorisch aus oder gibt es welche die auf tiere dieser größe nicht ansprechen?
alternativ zu den lichtschranken für ich auch bewegungsmelder einsetzen wollen. diese sollen einen sehr großen fensterbereich abdecken.

schöne grüße
Hallo Chris,



Zitat:1.
kann man problemlos an klemme U+ einen gewissen strom abgreifen zum betrieb von lichtschranken (45mA pro schranke, max. 3 schranken geplant) oder muss ich eine leitung vom akku aus der zentrale heraus legen?
mein plan ist es lichtschranken von abus ls1020 zu verwenden, da mir die von jablotron zu teuer sind.

Ja, 400 mA kannst du da dauerhaft entnehmen. Im Alarmfall, bis 15 Minuten, auch 1 A.

Zitat:2.
mittels gsm-modul ja-80y kann man hinterlegte nummern auch anrufen und nicht nur status-sms an die senden, richtig?

JA-80Y gibt es nicht mehr. Mit dem Nachfolger JA-82Y geht das ohne Probleme.

Zitat:3.
kann ich die ausgänge pgx und pgy so programmieren, dass diese im scharfen zustand masse durchschalten? ich würde ganz gern eine diode versteckt anbringen um optisch den zustand erkennen zu können (falls man den quittierungston der sirene wegen umgebenden lärms nicht richtig hören kann)

Ja, das geht.

Zitat:4.
muss ich zwingend geschirmte leitungen für die verdrahteten kontakte verwenden? so recht kann ich mir nicht vorstellen, dass dies notwendig ist.

Ja, das solltest du. Das erhöht die Sicherheit gegen Störungen. Ist aber für die eigentliche Alarmfunktion nicht notwendig.

Zitat:5.
in der halle fliegen im sommer öfters schwalben. schließt dies den einsatz von bewegungsmeldern kategorisch aus oder gibt es welche die auf tiere dieser größe nicht ansprechen?
alternativ zu den lichtschranken für ich auch bewegungsmelder einsetzen wollen. diese sollen einen sehr großen fensterbereich abdecken.

Dann solltest du auf BWM verzichten. Tiere und Bewegungsmelder sind "inkompatibel" Big Grin


So ich hoffe die kurzen Antworten helfen dir weiter

Gruß Tim