Hallo, bin neu im Forum.
Habe vor einem Jahr erfolgreich eine Indexa 8000 mit über 20 Komponenten installiert. Wollte nun um eine weitere Komponente (8000M) erweitern. Diese ist leider auf Pulsmodus (Melder zeigt nur das Öffnen an) eingestellt. Ich würde den Modus gerne auf Werkseinstellung zurückstellen, sodass auch das offene Fenster angezeigt wird (Statuserkennung). Weiss jemand wie das beim Öffnungsmelder 8000M geht?
Hier ist die Anleitung dazu:
http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...41_anl.pdf

Sieh Abschnitt Stauserkennung.


Vor dem Einlegen der Batterie den Sabotageschalter 3-5 Sekunden gedrückt halten.
Prüfen ob mit 1 x Blinksignal quittiert wird, dann ist er in der Werkseinstellung
und erkennt Öffnung und Schliessung.

2 x Blinken heisst er ist im Pulsmodus und erkennt nur das Öffnen.

Gruß Christian
Die Antwort hilft mir leider nicht weiter. Die Anleitung hatte ich bereits gelesen. Da steht allerdings nur, wie man den Status erkennt und wie man den Modus von Werkseinstellung nach Pulsmodus umstellt. Meine Frage war, ob jemand weiss, wie man wieder auf Werkseinstellung zurückstellt.
Trotzdem danke an dich, Christian.
Also der wechselt immer zwischen den beiden Modi bei der Prozedur.
Es gibt so keinen Werksreset in dem Sinne.
Mag sein das es in der Anleitung missverständlich dargelegt wurde, was ja nicht selten ist.

Mit Werkseinstellung ist nur der Auslieferungszustand gemeint. und der ist halt öffnen/schliessen.

Von daher Batterie raus Saboschalter gedrückt halten Batterie rein und er ist wieder im öffnen /schliessen modus.
Das er auch in den Modus geschaltet hat sagt er dir durch 1 x blinken.

Beim nächsten mal wenn du das machst ist er wieder im Pulsmodus und so weiter, also immer hin und her.

Gruß Christian