Noch der Vollständigkeit halber. Das Problem ist nach einem Routerwechsel aufgetreten. Die Verbindung am neuen Router ging schon, da der Testanruf über IP Telefonie funktioniert hat. Erst beim Einrichten der Anlage für den Abusserver (anderer war Port notwendig) war irgendwann die Kommunikation weg. Am alten Router ging es dann auch nicht mehr.
Schalte mal in der FB IPv6 aus und lass das System mal nur über IPv4 laufen.
Dann testen.
Eventuell nach der IP:Port im Browser (welcher?) neu eingeben und via ALT F5 auch mal den Cache leeren.
Hallo IPv6 war schon deaktiviert. Habe auch schon verschiedene Browser und Rechner probiert. Aber unabhängig davon müsste ich die Anlage immer über den ping Befehl erreichen.
Grundsätzlich richtig.
Irgendwo muss aber der Fehler doch herkommen.
Evtl. Port 4 benutzt und diesen als Gastzugang LAN konfiguriert?
Diese Woche gehabt: FB 7590 neben den 4 LAN Anschlüssen hat mein Kumpel die nächste Netzwerkbuchse auch noch nutzen wollen. Das ist nicht möglich, da das eine WAN Buchse ist.Dumm aber steht in der Info und auch auf der Box.
Ich habe schon verschiedene LAN Buchsen probiert, das Netzwerkkabel gewechselt und alles auch mal wieder an die alte FB angeschlossen. Physikalisch scheint alles i.O. zu sein da die FB anzeigt, dass am LAN Anschluss was dran ist. Auch ist die Status LED am Netzwerkanschluss in der FUAA50000 grün. Habe auch schon versucht mich ohne FB zu verbinden. Also von FUAA zu Laptop und dann den ping Befehl ausgeführt. Es kommt dann die Meldung Zielhost nicht erreichbar.
Die Direktverbindung wird ohne Crossoverkabel so nicht funktionieren.
Haardünn dieMöglichkeit, mal einenSwitch zwischen Laptop und Anlage zu setzen, dann solltest du die Anlage pingen können,wenn sie eine feste ip hat.
@Fina,
ohne Crossover direkt rauf geht bei der Secvest. Musst dem Schleppi nur die .1 verpassen.
@Joshua,
hast Du die Secvest mit den hoch-runter-Tasten mal resetted. Fünf sec drücken, Zentrale sagt Dir was Du machen sollst.
LG megagramm
Switch oder Crossoverkabel habe ich aktuell nicht zur Verfügung. Werde ich aber auch noch mal testen. Wenn ich sicher wäre dass nach Werksreset die Verbindung wieder da wäre würde ich diese ausführen und danach meine Datensicherung aufspielen. Wozu die eigentlich die interne USB Buchse und was ist auch der Micro SD Karte drauf. Besteht die Möglichkeit die Datensicherung ohne Netzwerkverbindung aufzuspielen? Z.B. direkt auf die Micro SD
nein bloß kein Werksreset, sondern Neustart der Anlage, wie ich es beschrieben haben. Das ist ein reiner Netzwerkreset !!!
LG megagramm
Den Neustart habe ich schon Mehrmals gemacht. Strom weg > Akku raus > 2h gewartet > Akku rein > Strom angeschlossen
Das mit den hoch runter Tasten habe ich auch schon mehrmals gemacht
Ich glaub es nicht aber ping geht schon mal wieder nach dem x-ten Neustart mit den hoch runter Tasten. Versuche gleich mal den Zugriff über den Browser
na da bin ich ja gespannt.
LG megagramm
IP Link Status Störung
----> Das ist schonmal schlecht.
Welche IP Adresse hat denn dein Router ?!
Hat dein Router DHCP ? Dann verbinde die Secvest über DHCP mit deinem Router als Anfang. Vielleicht ist deine vergebene IP Adresse bereits vergeben im Netzwerk.
Die Ports dürfen nicht alle auf 80 stehen. Die Secvest verwendet den Port 4433 (Interner HTTPS-Port) , Interner Port HTTP = 80
DHCP habe ich auch schon probiert. FB hat die IP 192.168.178.1 und vergibt per DHCP nur bis X.X.200
lade Dir mal den Advanced IP Scanner aus dem Netz und lass mal alles von 1 bis 220 durchsuchen.
Dann siehst Du alles aktiven Netzwerkteilnehmer.
Wenn Du die Secvest nicht findest sind die Einstellungen nicht richtig.
LG megagramm
Software findet die Secvest nicht. Meine Einstellungen habe ich gepostet. Welche davon könnte es denn sein?
stell die Secvest im Errichtermodus unter Kommunikation nochmal auf DHCP und versuch dann den Scan nochmal.
Hast Du alle notwendigen Einstellungen in der FB gemacht?
LG megagramm
Wenn der IP Scanner die Anlage nicht findet, arbeitet der Port an der FB nicht.
Du hast noch nicht gepostet, an welchem POrt die Anlage hängt.
Schau mal auf das Netzwerkkabel, ob da irgendwo ein Haar oder Staub auf dem Bügel liegt, es hat schon alles gegeben.
Nimm auf alle Fälle mal einen anderen POrt an der FB und stecke alles ab außer deinem Laptop und aktualisiere die Netzwerkliste.
Dann löschst du alle bekannten Geräte und lässt alles neu suchen. Dann muss die Abus wieder da sein. Mit https kommst du nicht auf IPs mit Port 80. das gibt immer Ärger. Pingen muss lassen muss sie sich trotzdem.
So ich habe wieder vollen Zugriff. Folgendes habe ich an der FUAA50000 eingestellt:
DHCP auf EIN
https Port von 80 auf 4433
Neustart der Anlage über die Pfeiltasten
Ich gehe mal davon aus, dass die Porteinstellung das Problem war, da ich daran gearbeitet hatte als ich die FB getauscht hatte. Verwunderlich ist nur, dass ich die Anlage ab und an über den Ping Befehl gefunden habe. Ich suche den Fehler seit Mittwoch und war echt am verzweifeln.
DANKE an alle die mir hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe.
DANKE DANKE DANKE
Ich wünsche allen frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr.
Geht doch