(07-01-2017 11:38)Thommy schrieb: [ -> ]Die abgeklemmte Batterie hat ca. 13V.
Gemeint ist, welche Spannung liegt an den Batterieanschlüssen an, wenn die Batterie nicht angeschlossen ist.
mfg
Sektionschef
Habe nun die Zentrale inkl. Bedienteil komplett getauscht und die Verdrahtung wieder hergestellt. Versuche Start wie in Kap. 14 beschrieben (zunächst Akku anschließen, dann Kickstart-Brücke, dann 1234 eingeben). Ergebnis: die Sirene heult sofort los, alle 3 LEDs leuchten und die Anzeige zeigt Ver. 4.00 Feb 2015. Ein Start gelingt auch nicht mit der Reset-Brücke (NVM RST). Was kann ich noch tun ?
Danke im Voraus.
Also ganz vom Anfang:
Hast Du die Komponenten schon montiert oder noch im Versuchsaufbau liegen.
Ist die Zentrale geshlossen?, ist die Sabofeder vom Bedienteil blockiert?
Welche Sirene ist angeschlossen und wie ist die Verdrahtung.
Jetzt muss ein wenig mehr Input kommen sonst beschäftigst Du uns alle und wir kommen nicht vom Fleck. Die SX ist die einfachste aller verdrahteten Anlagen. Weil das Hardwareproblem sitzt offensichtlich vor der Terxon :-)
LG megagramm
Manual Seite 15 Sabotagezone Com/ A/T Brücke
Wir auch gerne vergessen.

Was passiert, wenn du die Sirene nicht anklemmst und die Anlage startest. Geht es dann?
mfg
Sektionschef
Hallo,
meine Frage ging nach prinzipiellen Startmöglichkeiten, deshalb hatte ich die mir bekannten genannt. Das Hardwareproblem sitzt auf der Hauptplatine der Zentrale (siehe weiter oben), die nun getauscht ist. Den entscheidenden Hinweis warum die Anlage nicht hochlief habe ich da gefunden:
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-S...ht-reseten
(Beim Wiederverdrahten wurde clock und data vertauscht).
Vielen Dank für die anderen Hinweise.
Thommy
Clock und Data vertauschen entwickelt sich hier jetzt auch wohl zu einen Startup-Evergreen.

Werds in meine Liste aufnehmen