Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Terxon LX Bedienteil
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo Zusammen,

irgendwo hier im Forum habe ich schon mal vom ähnlichen Problem gelesen, meine ich jedenfalls. Nur leider finde ich das nicht wieder.Huh

Ich habe sternförmig bisher drei Bedienteile angeschlossen.
Wenn ich nun die Anlage aktiviere, wird mir auf allen drei Bedienteilen dies auch angezeigt.
Jedoch warnt akustisch nur das zweite Bedienteil. Das erste und das dritte warnen nicht durch ein akustisches Signal das sich die Anlage gleich aktiviert.
Weiss da jemand vielleicht Rat. Braucht Ihr dazu noch mehr Informationen von mir?

Grüße Jurij
Jumper der Bedienteile nicht korrekt gesetzt.

LG megagramm
Hallo Megagramm,

das habe ich auch vermutet und ich werde auch noch das dritte mal nachschauen.
Adressen je auf eins, zwei und drei gesteckt.
Bedienteil 1 LED Jumper nicht gesteckt, MIMC gesteckt, PRTN gesteckt, Backlight gesteckt.
Bedienteil 2 LED Jumper nicht gesteckt, MIMC gesteckt, PRTN gesteckt, Backlight nicht gesteckt.
Bedienteil 3 LED Jumper nicht gesteckt, MIMC gesteckt, PRTN gesteckt, Backlight gesteckt.
Oder habe ich irgendetwas übersehen?

Grüße Jurij
Die PRTN Jumper entfernen und Anlage komplett neu hochfahren.
Hallo evertech,

danke für den Tipp. Ich werde das die nächsten Tage mal probieren und dann berichten.
Grüße Jurij
Hallo evertech,

hat alles geklappt so wie du beschrieben hast. Vielen Dank.

Grüße Jurij
Danke für die Rückmeldung.
Freut mich wenn ich dir behilflich sein konnte.