05-03-2017, 11:21
Hallo zusammen,
ich habe gestern die Innensirene montiert und dabei vergessen den Jumper 7 auf On zu stellen. Prompt kam es heute zu einem Supervisions-Fehler. Also bin ich wie folgt vorgegangen:
1) Sensoreinstellungen der Sirene editieren > Haken "Sabotage deaktivieren" gesetzt
2) Sensoren > Geräte > Sireneneinstellungen > "Sabotagekontak aus"
3) Gerät aufgeschraubt, Jumper 7 auf On und wieder zugeschraubt
4) Einstellungen 1 und 2 wieder rückgängig gemacht
Jetzt habe ich zwar den Supervisions-Fehler beseitigt, dafür aber eine permanente Sabotage-Meldung der Innensirene, die sich auch nach diversen An-/Ausschaltung der Sabotage-Einstellungen (Punkt 1 + 2) nicht beseitigen lässt. Ich habe das Teil auch nochmal aufgeschraubt und geschaut, das die Feder richtig sitzt. Konnte dabei nichts feststellen.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
Was passiert, wenn ich die Anlage mit diesem Fehler arm/home-arm schalte?
ich habe gestern die Innensirene montiert und dabei vergessen den Jumper 7 auf On zu stellen. Prompt kam es heute zu einem Supervisions-Fehler. Also bin ich wie folgt vorgegangen:
1) Sensoreinstellungen der Sirene editieren > Haken "Sabotage deaktivieren" gesetzt
2) Sensoren > Geräte > Sireneneinstellungen > "Sabotagekontak aus"
3) Gerät aufgeschraubt, Jumper 7 auf On und wieder zugeschraubt
4) Einstellungen 1 und 2 wieder rückgängig gemacht
Jetzt habe ich zwar den Supervisions-Fehler beseitigt, dafür aber eine permanente Sabotage-Meldung der Innensirene, die sich auch nach diversen An-/Ausschaltung der Sabotage-Einstellungen (Punkt 1 + 2) nicht beseitigen lässt. Ich habe das Teil auch nochmal aufgeschraubt und geschaut, das die Feder richtig sitzt. Konnte dabei nichts feststellen.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
Was passiert, wenn ich die Anlage mit diesem Fehler arm/home-arm schalte?