Hallo zusammen,
ich habe eine grundlegende Frage zu den Meldebereichen und Meldepunkten.

Ist es Möglich, einen Meldepunkt in zwei unterschiedlichen Meldebereichen hinzuzufügen?
Beispielsweise: Den Meldepunkt "Terrassentür links EG" in Meldebereich "Terrassentüren EG" und Meldebereich "Fenster und Türen EG" zu listen.

Dies möchte ich zur einfacheren Übersicht auf meinem Bedienteil (dort sichtbar "Terrassentüren EG" weil ich diesen Meldebereich häufiger deaktiviere. Allerdings möchte ich über "Meldebereich sperren" auch die Möglichkeit haben, das gesamt EG unter Meldebereich "Fenster und Türen EG" zu deaktivieren und nicht immer jeden Meldepunkt einzeln auswählen zu müssen.

Ich hoffe mich verständlich ausgerückt zu haben und freue mich auf Euer Feedback.

Danke :-)
Sofern du unter Meldepunkt die einzelnen Linien (Eingänge) meinst ist das nicht möglich.
Du kannst mehrere Eingänge einem Meldebereich zuordnen, aber umgekehrt geht das nicht.

Gruß Michael
Hallo,

geht sehr wohl
Siehe Anhang

Grüße
Dedde
das sind dann aber Sicherheitsbereiche (1-8)
Stimmt natürlich Blush