Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: INTEGRA 64/ Extern und Intern-Scharf in einem Bereich
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hi!

Ich habe folgendes Problem.
Möchte 2 Funktionen realisieren.

1. intern Scharf (Alle Melder ausser Bewegungsmelder EG und OG)
2. extern Scharf (alle Melder inkl. Bewegungsmelder EG und OG)

Nun habe ich beim ersten Mal zwei Bereiche gemacht, einen intern und extern mit den jeweiligen zugeteilten Linien.
Das Problem war das durch diese zwei verschiedenen Bereiche sich die Scharfschaltung überschnitt und es zu einer Kollision bei der jeweiligen Scharfschaltung kam.

Wie realisiere ich mit nur einem Bereich zwei verschiedene Scharfschaltungen sodass auch das System diese zwei unterscheiden kann.?

Danke!!
Kollision der Scharfschaltung?
Was ist das denn?

Jeder Melder gehört zu einem Bereich und wird aktiviert oder nicht. Fertig.
Ich meinte folgendes:

1 Bereich intern Scharf: Alle Linien außer BM EG und OG
2 Bereich extern scharf: Nur BM EG und BM OG

Laut Support geht dies nicht da sich dann etwas überschneidet

Meintest du dass ich den zweiten Bereich weglassen und in dem ersten Bereich integrieren soll und einen Ausgang mit Extern-Scharf und einen mit intern-Scharf erstellen?
Und dann die jeweiligen Linien den Ausgängen zuweisen?

ich glaub ich steh auf der Leitung.

Danke
Hallo,

für Interne und Externe Linien brauchst keine eigenen Bereiche.
Wie Animal schreibt sind alle Melder in den jeweilgen Bereichen abgelegt.

Interne Melder sind vom Typ 3 Interne mit Verzögerung.
Externe Melder sind je nachdem wie du sie verwenden möchtest vom Typ 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8...

Beim Scharfschalten der Anlage musst du nur zwischen Vollscharf und Bleiben, sprich ohne Internen Linien unterscheiden.

Wenn du über eine Abax scharfschaltest, dann ist Vollscharf Art: 0 und Intern Art: 2 oder 3. Die genauen Unterschiede vom Scharfschaltmodus (0,1,2,3) findest du in der Doku von der Anlage.

Integra Plus User Manual Seite 16:
Arming mode – allows to select the arming mode which is to be used (the shortcut key is shown in square brackets):
[0] full arming (to be used after everybody has left the protected area),

[1] full arming + bypasses (allows the users to stay in the protected area) – the zones for which the BYPASSED IF NO EXIT option is enabled by the installer will be bypassed,

[2] arming without interior (allows the users to stay in the protected area): interior zones (3. INTERIOR DELAYED zone type) will be disarmed, violating the exterior zone (8. EXTERIOR zone type) will trigger a silent alarm, violating another alarm zone will trigger a loud alarm.

[3] arming without interior and without entry delay (allows the users to stay in the protected area – to be used when nobody else is to enter the protected area) – this arming mode is similar to the previous one, but the delayed zones operate as the instant ones (no entry delay)

Ich habe mir zusätzlich dafür im ETHM Makros angelegt. Somit kann ich über die APP am Handy einfach den jeweiligen Modus aktivieren.

lg
Hi Tombo,

danke für die Erklärung.
Jetzt ist mir einiges klar.
Referenz-URLs