Hallo liebe Fachleute,

ich löse hiermit bei den diensthabenden Fachleuten sicher ein mildes Grinsen aus, aber ich stehe auf dem Schlauch.

Meine Oasis 80 kannte bisher nur einige JA-80P, einige AC-82 und einen Armbandsender und fuktionierte über GSM JA-80Y sehr zuverlässig. Anlage ist nicht geteilt.

Jetzt sollte ein JA-83M für eine Tür dazukommen. Anmeldung ok. Signal 100%.
Eintrag in der Liste und auf >natürlich< gestellt. Alles gespeichert, Anlage scharf gemacht und zum Test die Tür geöffnet.........es ertönte das mir bekannte Signal für die 10 s Ausgangsverzögerung, was ist das nun?

Auf der Tastatur JA-80F steht als Meldung >Unbestätigter A Zentrale< . Die Zentrale verarbeitet den Öffner im Melder nicht zu einem Alarm.

Das Handy bleibt stumm. Gegenprobe mit dem Armband RC-87 verlief überwältigend gut.

Wo fehlt diesmal ein Häkchen oder werde ich langsam zu alt?

Gruß Plimsoll
Hallo Plimsoll,

hast Du den JA-83M an der Türe montiert wo Du die Anlage über das Bedienteil schärfst ? Oder anders gefragt, brauchst Du für den JA-83M eine verzögerte Reaktion mit Ausgangs- und Eingangsverzögerung ? Wenn nicht stell' den Melder nicht auf "natürlich" sondern auf "sofort".



Gruß
Gernot
Hallo Gernot und andere freundliche Helfer,

danke für die Hilfe.

Die Tür soll wie ein normales Fenster reagieren. D.h. sofort Alarm beim Öffnen, also instant oder sofort.

Hinter der weiter entfernten Haupteingangstür hängt JA-80F.

Eingestellt ist Reaktion >sofort< , Anlage scharf, beim Öffnen der Tür kein Alarm, sonder Meldung auf dem Display und in der Ereignisliste >unbestätigter Alarm Koponente 12<. Was ist ein unbestätigter Alarm ?

Wo suche ich weiter ?

Plimsoll
Erste Frage welcher Melder liegt hinter Komponente 12?

Erklärung zu "unbestätigter Alarm":
Wenn Alarmbestätigung durch 2. Melder aktiv ist (Code 321) dann wird in einer scharfgeschalteten Sektion
dieser in der Zentrale nur als unbestätigter Alarm gespeichert.
Nur bei Aktivierung eines weiteren Einbruchmelders innerhalb von 40 Minuten wird ein Alarm ausgelöst.
Wenn der erste ausgelöste Melder eine verzögerte Reaktion hat und nicht
durch einen weiteren Melder bestätigt wird, wird nach Ende der Eingangsverzögerung kein Alarm ausgelöst.

In deinem Fall hast du in der Einstellung der Zentrale bei Punkt "Alarmbestätigung durch 2. Melder" einen Haken drin.
Nimm den raus und die Reaktion sollte wie gewünscht sein.

Gruß Christian
Danke Christian,

genau das war mein Fehler.

Danke für die fachlich richtige Erklärung

Plimsoll
Immer gerne.

Den Text habe ich übrigens aus der deutschen Anleitung.

Falls du diese noch nicht haben solltest, dannst du sie dir hier runterladen.
http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...et_anl.pdf

Da gibt es auch deutsche Anleitungen zu den einzelnen Komponenten, wenn du mal was suchst.

Gruß Christian
Hallo Plimsoll,

schön das dein Problem behoben ist.
Du hast die Beschreibung des Problems aber etwas verändert.
Im deinem ersten Post hast Du geschrieben :
Zitat:"Eintrag in der Liste und auf >natürlich< gestellt. Alles gespeichert, Anlage scharf gemacht und zum Test die Tür geöffnet........."
.
Im zweiten Post dann
Zitat:"Eingestellt ist Reaktion >sofort< , Anlage scharf, beim Öffnen der Tür kein Alarm,..."

smith007 hat die Problematik aber gleich in Gänze verstanden, da hatte ich wohl ne zu lange Leitung und die Frage nach dem unbestätigtem Alarm nicht beachtet. Wink

Gruß
Gernot
Hallo Plimsoll,

nachdem nun alles geht, solltest du noch den "Klartext" an dein Bedienteil(e) übertragen.
Damit der Text "Komponente 12" ersetzt wird.

Bert