Ich habe einen DKM Druckknopfmelder an der Zentrale angelernt. Im Prinzip ist es ja ein JA-181M. Da der DKM einen Brandalarm auslösen soll habe ich die Reaktion auf "24 Stunden" eingestellt. So sollte der Alarm immer ausgelöst werden, egal ob scharf oder unscharf.
Nun sehe ich die Auslösung bei Diagnose aber die Sirene spricht nicht an.
Was habe ich falsch gemacht?
Lieber Gruß,
Schuko
Auf was hast du die Sirene programmiert?
Auf "IW"
Problem gelöst!
Hat sich falsch angemeldet, beim JA-181 gibt es die Reaktion "Brandalarm"!
Kann somit geschlossen werden.