Hallo
In der "üblichen" Konfiguration, wo man Teilbereich A für die Außenhaut(ohne BWM) und ABC für Gesamtscharf hat, ist es da möglich dass man für Teilbereich A keine Ausgangsverzögerung haben kann und somit gleich nach dem Scharfschalten von A die Anlage sofort scharf ist?
Ich habe in meiner Anlage bei der Eingangstüre einen Funk-Türöffnungmelder(JA-83M) mit DEL, Teilbereich A und "natürlich" konfiguriert und der BWM im Flur(JA-83P) ist auf "nächste Verzögerung" und Teilbereich B konfiguriert. Bei Gesamtscharf habe ich dann wie gewünscht beim Eintreten eine Eingangsverzögerung und beim Scharfschalten(ABC) eine Ausgangsverzögerung.
Allerdings habe ich auch eine Ausgangsverzögerung, wenn ich nur Teilbereich A scharf schalte, was aber nicht nötig wäre, da man ja das Haus nicht verlassen will.
Gibt es eine Möglichkeit, für Teilbereich A die Ausgangsverzögerung zu deaktivieren?
mfg
Sektionschef
Also soweit ich das weis sind die Verzögerungszeiten global.
Das heißt im Teilbereichssystem gelten sie sowohl für die Bereiche A/B wie auch für C= Gesamtscharf.
Setzt du die Zeit gilt das auch für alle Bereiche gleichzeitig.
Also hier kann man leider nicht einzeln für die Bereiche was einstellen.

Wie ich auch eben sehe, kann man die Verzögerung gar nicht abschalten.
Der kleinste Einstellbare Wert ist für Ausgang 10 Sekunden.
Abschaltbar sind nur die Töne aber die Verzögerung an sich nicht.

Ich habe jetzt auch keinen Hinweis dazu in der Installationsanleitung gefunden.

Gruß Christian
Danke.
Wäre es möglich, unterschiedliche Ausgangsverzögerungszeiten für Teilbereich A und ABC einzustellen, eben 10s für A und 30s für ABC?
mfg
Sektionschef
Hallo,

nein das ist bei der OASIS nicht möglich. Es gibt eine Ausgangs- und eine Eingangsverzögerungszeit.

Gruß Tim
Schade, bei meiner Terxon SX kann man ohne Probleme einstellen, dass beim Aussenhaut-Teilbereich keine Ausgangsverzögung stattfinden soll.
Ich nehme an, eine Ausgangsverzögerung wird automatisch aktiviert, wenn es mind. einen Melder gibt, der mit DEL konfiguriert ist, richtig? In meinem Fall ist das der JA-83M an der Eingangstüre.
Würde ich diesen aus dem Teilbereich A herausnehmen(also zu C zuordnen), wäre dann die Ausgangsverzögerung für Teilbereich A deaktiviert?
Allerdings wäre dann die Eingangstüre bei Aussenhaut nicht gesichert...
weiter gesponnen: würde ich die Eingangstüre mit 2 Stk. JA-83M absichern, einer mit INS und A und der andere mit DEL und C, hätte ich dann mein gewünschtes Ergebnis?
Oder könnte ich gar einen JA-83M auf 2 Adressen einlernen, und einen als INS A und den anderen als DEL C konfigurieren?
mfg
Sektionschef
Es gibt immer eine Ausgangsverzögerung egal ob ein Melder im Bereich oder System angemeldet ist.
Das Verhalten der Eingangsverzögerung kann man hingegen nur minimal steuern.
Und zwar nur dahingehend, dass es dann gar keinen gibt und bei Auslösung sofort Alarm gegeben wird.
Das macht aber nur dann Sinn, wenn man die Scharf-/Unscharf Schaltung außerhalb des Objektes vornimmt.

Im Falle einer Außenhaut Sicherung kann man das so machen.
Aber auch nur dann wenn man im Objekt selber ist. Würde man die Außenhaut scharfmachen und rausgehen hat man
dann keine Möglichkeit unscharf zu schalten, wenn das BT im Objekt selber ist.

Einen Melder kann man nur auf einen Programmplatz anmelden nicht auf 2 oder mehreren.
In Olink könnte man es zwar theoretisch aber da weiß ich nicht wie sich die Anlage dann verhält.
Habe es noch nie probiert ob das geht oder ob Olink da schon moppert.

Wenn du 2 Melder hast und die unterschiedlich in der Reaktion konfigurierst sollte das wie oben beschrieben
machbar sein.

Nun die OASIS deckt schon einige Mklassische Möglichkeiten ab die in der Regel auch ausreichen.
So spezielle Dinge, da muss man teilweise etwas tricksen aber irgendwann stößt man da halt an seine Grenzen.

Gruß Christian