Hallo liebe User,

Ich habe eine Frage zur terxon sx.

Die Anlage ist soweit zusammengebaut und programmiert.
Alles macht was es soll, bis auf eins.

Wenn ich die Anlage Gesamtscharf stelle, funktioniert es wenn ich am Bedienfeld stehen bleibe.
Wenn ich allerdings die ausgangsverzögerung ausnutzen möchte um aus dem Gebäude zu gehen, sagt mir die Anlage die Zonen sind offen.

Problem: ich gehe an 2 bewegungsmelder vorbei. Sobald diese angehen, geht die Anlage nicht in den gesamtscharfmodus

Wie bekomme ich es hin, dass die Anlage trotz dass ich an den 2 bewegungsmelder vorbei gehe um das Gebäude zu verlassen, sich scharf stellt?

Ich habe versucht die 2 bewegungsmelder auf ein und Ausgang zu stellen. Trotzdem geht die Alarmanlage nicht scharf wenn ich mich von der Anlage wegbewege und an den Melder vorbei gehe.

Kann mir jemand helfen?
Guck mal im Manual auf Seite 24 Eingang Folgend und Manual Seite 28 Zeitverzögerungsgruppe.
Hatte ich schon.
Wie müsste ich diese denn genau einstellen?
Ausgangsverzögerung habe ich jetzt auf Ausgang zeit und vorher auf letzte Tür stehen.
Hallo
Wenn deine Eingangstüre einen Öffnungsmelder hat, sollte dieser auf E/A konfiguriert sein und am besten der Ausgangsmodus wieder auf "letzte Tür".
Die Bewegungsmelder dann auf Eingang folgend konfigurieren.
mfg
Sektionschef
Nein leider hat die Tür kein Öffnungsmelder.
Ist leider nicht möglich einen dort hinzubauen.


Man kann sich es so vorstellen:

Ich komme die Tür rein und oben links ist ein Bewegungsmelder.
Gehe durch diese Flurtür in den großen Raum und dort ist wieder ein Bewegungsmelder.
In diesem Raum hängt auch das Bedienfeld. (Alle anderen Bewegungsmelder sitzen in anderen Räumen, die mich in diesem Fall nicht stören würden)

Wenn ich also am Bedienfeld scharfstellen möchte, muss ich an den 2 Bewegungsmelder vorbei um an die Tür zu kommen.

Wie kann ich diese so einstellen, dass ich kein Öffnungsmelder an der Tür brauch, dennoch sich die Anlage so wie es jetzt aufgebaut ist, scharf stellt?
Guckst mal ins Postfach.Big Grin
Ich habe allerdings keine Terxon MX, daher bringt mir dein Link recht wenig :-/

Kann mir keiner helfen ? Oder hat keiner das selbe Problem selbst gehabt ?
Ok, dann solltest du den BWM bei der Tür als EA und den anderen als Eingang folgend konfigurieren.
Dazu den Ausgangsmodus dann doch auf Ausgangszeit stellen.
mfg
Sektionschef
Das Problem aber besteht, dass er dann trotzdem meldet, dass die Zone an der Tür geöffnet ist, sobald der als EA konfiguriert ist.
Kann man beides als Eingang folgend programmieren ? Beziehungsweise, macht dies dann sinn ?

Kann man nicht einfach sagen, dass alle Bewegungsmelder für die Zeit von beispielsweise 20 Sekunden völlig egal sind und sobald es scharf ist, die BWM wieder "einschalten" sollen ?
Nun sollte die SX dir zwar mitteilen, dass die Zone mit dem EA Melder beim Hinausgehen offen ist, allerdings sollte kein Alarmausgelöst werden innerhalb der Ausgangszeit.
Ich habe bei mir einen Öffnungsmelder bei der Eingangstüre und bekomme ebenfalls angezeigt, dass die Zone offen ist solange die Eingangstüre beim Hinausgehen offen ist. Das ist normal, dein EA-BWM sollte das gleiche tun.
Und EA muss der BWM haben damit du beim Eintreten eine Eingangsverzögerung hast und nicht gleich sofort Alarm ausgelöst wird.
Was passiert denn jetzt genau, wenn du Scharf schaltest und das Haus verlässt bzw. beim Eintreten?
mfg
Sektionschef
Wenn beide BWM EA eingestellt sind und ich die scharfstelle, meldet er Zone offen, wartet paar Sekunden und dann kommt ein Alarm.
Also generell sollte es so sein, dass wenn der Ausgangsmodus(039) auf Ausgangszeit(Wert 0) eingestellt ist und eine EA Zone existiert, der EA Melder während dieser Ausgangszeit(044) ignoriert wird.
Erst am Ende der Ausgangszeit muss der Melder(die Tür) geschlossen sein, sonst geht der Alarm los.
Wenn in deinem Fall der EA Melder ein Bewegungsmelder ist, sollte dieser ebenfalls innhalb der Ausgangszeit keinen Alarm auslösen allerdings darf er am Ende der Ausgangszeit dann keine Bewegung mehr erkennen sonst geht der Alarm los.
(19-07-2017 13:14)andi93 schrieb: [ -> ]Wenn beide BWM EA eingestellt sind und ich die scharfstelle, meldet er Zone offen, wartet paar Sekunden und dann kommt ein Alarm.
Kann es sein, dass es sich bei deinem "wartet paar Sekunden" genau um die Ausgangszeit handelt? Vergleiche dazu den Wert in 044.
Und, kann es sein, dass der BWM nach Ende der Ausgangszeit dann doch eine Bewegung erkannt hat und deshalb Alarm ausgelöst wurde?
Wenn deine Bewegungsmelder(so wie der Abus BW8010) eine LED eingaut hat, welche die erkannte Bewegung anzeigen kann, dann aktiviere diese als besseren Indikator für diese Tests.
Oder aber ist es bei dir so, dass der BWM definitiv keine Bewegung am Ende der Ausgangszeit mehr detektiert aber trotzdem der Alarm losgeht? Das dürfte eigentlich nicht sein.
mfg
Sektionschef
SX und MX sind in den Grundfunktionen identisch
Darum steht auch auf der Ersten Seite dass dieses Dokument für beide Typen gültig ist.
GucksdunochmaldraufBig Grin
(19-07-2017 09:13)Sektionschef schrieb: [ -> ]Hallo
Wenn deine Eingangstüre einen Öffnungsmelder hat, sollte dieser auf E/A konfiguriert sein und am besten der Ausgangsmodus wieder auf "letzte Tür".
Die Bewegungsmelder dann auf Eingang folgend konfigurieren.
mfg
Sektionschef


Die hat aber kein öffnungamelder...
Nur 2 bwm die mir die nerven rauben
Hängen eigentlich die beiden BWM in der selben oder in separaten Zonen?
Hängen zusätzliche Melder auch noch in dieser Zone?
mfg
Sektionschef
Alle in ihrer eigenen Zone.
Noch besser, dann konfiguriere den BWM beim Bedienteil auf EF und den BWM bei der Türe als EA.
Dann überprüfe den Wert von 039(Modus) und von 044(Zeit) und teile ihn uns mit.
Damit sollte es eigentlich dann schon funktionieren.
mfg
Sektionschef