Hallo Alarmforumianer,
ich habe mich für eine Secvest 2Way entschieden und bin nun von den Tücken der Installation geplagt. Ich hoffe, ihr könnt helfen. Denn Handbuch und Forum hatten keine Lösung parat.
Ich will ein Funkbedienteil FU8110 an das Netzteil FU3822 anschließen. Das Netzteil hat keinen Stecker. Die weißen Kabel des Netzteils sind zum einen schwarz gestrichelt, zum anderen mit techn. Daten bedruckt (80°, 300V,...).
Im anzuschließenden Bedienteil gibt es eine Klemme für "DC 0V" und eine Klemme für "DC 12V".
Was gehört nun zusammen?!
Vielen Dank
Hallo,

du kannst die Polarität ganz einfach mit einem Multimeter ausmessen.

+ an die eine, Masse an die andere Ader.

Wenn das multimeter jetzt +12 V anzeigt ist + = + und masse = masse

Wenn das multimeter jetzt -12V anzeigt ist + = masse und masse= +.

Grüße
Bei den Netzteilen ist die PLUSLEITUNG markiert (graue Striche). Aber wenn man nicht sicher ist, ist Messen immer eine gute Idee.
Also + an "12V" und - an "0V"?
Vielen Dank. Stimmte so