Hallo!

Um die Anlage via Ethernet zu parametrieren, muss die Zentrale (Integra 32) ja mit dem ETHM-1 Modul verbunden werden (RJ-STecker Integra / RS232-Pin5 ETHM-1).
Dazu gibt es ja das Programmierkabel von RJ auf Pin5.

Derzeit habe ich den USB RS Konverter an der Integra 32 stecken um via Kabel beispielsweise Updates einzuspielen...

Wie löst ihr das eigentlich? Steckt ihr dann jedesmal um, wenn ihr eine Kabelverbindung via USB benötigt?

... oder kann man gar den freien Pin5 Stecker des USB-Konverterkabels verwenden und am ETHM-1 Modul anstecken? Wird das Signal dann vielleicht sogar durch den Konverter geschleift und erspar ich mir dann das extra Programmierkabel?
Dann könnte ich via Ethernet parametrieren und im Zweifelsfall immer noch jederzeit via USB lokal mich verbinden...

Vielleicht kann mir da ja jemand von euch einen Tipp geben...

Besten Dank!

Grüße
Christian
USB-RS brauchst du doch nur für Firmwareupdates. Die sind eher selten.
Normalerweise ist die Integra mit dem ETHM-1 verbunden.
Parametrierung dann über LAN mit DloadX.
Hallo,

danke für die Rückmeldung...
Hab es jetzt auch so gemacht. Hab statt dem USB-Kabel nun das RJ/PIN5 gesteckt.
DLOADX über LAN funktioniert einwandfrei.

Besten Dank

Grüße
Christian