Hallo zusammen,

Ich bin schon fleißig dabei meine Integra zu verdrahten. Dabei ist mir was aufgefallen bzw. vielleicht verstehe ich hier was nicht richtig.

1. Die zusätzlichen Module (z.B. INT-E, ETHM) kommen doch an den Erweiterungsmodulbus. Das sind auf der Platine die Ausgänge +EX1/2 (2. wozu eigentlich zweimal?). Laut Handbuch kommen an EX1/2 +13,6...13,8V raus. Die Module haben aber alle ein 12V Eingang. Wie passt das zusammen?

3. Wenn ich die zusätzliche Einspeisung APS-412 verwende (die übrigens 12V ausgibt), schleife ich den COM aber trotzdem von der APS-412, über alle Module und auch auf die Hauptplatine, richtig? Die +12V aber halt nur auf die Module die nicht von der Hauptplatine versorgt werden, auch richtig?

Oh Update: habe gerade gesehen, dass das ETHM-1 nicht an den Erweiterungsmodulbus sondern an den Bedienteilbus geht.

Danke und Gruß..
-13-
1) das ETHM gehört an den Bedienteilbus, die Erweiterungsmodule an den Erweiterungsbus

2) jeder Ausgang hat 1A Belastbarkeit, mit zwei Ausgängen kannst du doppelt so viele Verbraucher anschließen Wink 13,8V brauchst du zum Einen zum Akku laden, zum anderen um den Spannungsabfall zu kompensieren. Denk aber dran, daß dir im Akkubetrieb dann knapp 2V fehlen

3) richtig
(05-09-2017 08:55)Animal schrieb: [ -> ]1) das ETHM gehört an den Bedienteilbus, die Erweiterungsmodule an den Erweiterungsbus

2) jeder Ausgang hat 1A Belastbarkeit, mit zwei Ausgängen kannst du doppelt so viele Verbraucher anschließen Wink 13,8V brauchst du zum Einen zum Akku laden, zum anderen um den Spannungsabfall zu kompensieren. Denk aber dran, daß dir im Akkubetrieb dann knapp 2V fehlen

3) richtig

Hallo Animal,
Danke für die Antwort. Mich verwundert es halt, weil im Handbuch die 13,6 Ausgang vs. den 12,0 Eingang der Module steht. Wenn man sich strickt daran hält kommt zu viel Spannung an die Module. Da hätte ich gern noch ein Hinweis im Handbuch gesehen.
bei den Modulen steht 12 VDC ±15% , von daher passt das schon.
(11-09-2017 06:59)Animal schrieb: [ -> ]bei den Modulen steht 12 VDC ±15% , von daher passt das schon.

Na das habe ich überlesen. Dann passt es ja...