01-10-2017, 05:24
Schönen guten morgen an die Honeywelle Arbeitskollegen.
Erhoffe mit hier den einen oder anderen Tipp, um mein Fehlerbild eingrenzen zu können..
An einer MB100.10 (V18.22) habe ich am Bus-2 Strang u.a. auch ein Tuxedo Touch BDT (V1.34) angeschlossen.
Die Anlage läuft soweit stabil mit Ausnahme, dass mir bei Bedienung am Touch, dieses sporadisch in Sabotage geht.
Es verhält sich so, dass bei Bedienstart am Touch und bei nacheinanderfolgender Int. Schärfung einiger Bereiche, das Bedienteil in Sabotage geht.
Leider nicht bei jeder Bedienung sonder nur sporadisch alle xTage und die Sabotage hält laut Log auch nur 4-10 Sek. an -> Nach Löschen der Sabotage und erneutem Versuch den letzten Bereich scharf zu schalten, tritt es nicht mehr auf..Wie gesagt nicht bei jeder scharfschaltung, daher konnte ich es bis dato nicht nachvollziehen, denn wenn ich es am Bdt dann simulieren möchte tritt es nicht mehr auf..da kann ich scharf/unscharf schalten solange ich möchte -> alles ok.
Bis Dato ist es auch nur beim Schärfungsvorgang aufgetreten.
Leider auch nur alle 7-10 Tage einmal, die Situation während dem Schaltvorgang ist immer die selbe (alles in Ruhe).
Das das Touch ja viel Strom zieht mit Beleuchtung aktiv, ist es bereits über ein ext. NG mit +12V versorgt (0V ext. NG ist durchverbunden mit 0V Zentralen NG).
Der Querschnitt zum BDT sollte ausreichend sein, Spannungsmessung am BDT ergab (bei Beleuchtung aktiv) 13,3V -> Das ext. NG ca. 40MT entfernt liefert 13,6V -> also am BDT 0,3V weniger.
Was hat es mit den 0,5V auf sich? Oder wo kann ich ansetzen?
Danke!
Erhoffe mit hier den einen oder anderen Tipp, um mein Fehlerbild eingrenzen zu können..
An einer MB100.10 (V18.22) habe ich am Bus-2 Strang u.a. auch ein Tuxedo Touch BDT (V1.34) angeschlossen.
Die Anlage läuft soweit stabil mit Ausnahme, dass mir bei Bedienung am Touch, dieses sporadisch in Sabotage geht.
Es verhält sich so, dass bei Bedienstart am Touch und bei nacheinanderfolgender Int. Schärfung einiger Bereiche, das Bedienteil in Sabotage geht.
Leider nicht bei jeder Bedienung sonder nur sporadisch alle xTage und die Sabotage hält laut Log auch nur 4-10 Sek. an -> Nach Löschen der Sabotage und erneutem Versuch den letzten Bereich scharf zu schalten, tritt es nicht mehr auf..Wie gesagt nicht bei jeder scharfschaltung, daher konnte ich es bis dato nicht nachvollziehen, denn wenn ich es am Bdt dann simulieren möchte tritt es nicht mehr auf..da kann ich scharf/unscharf schalten solange ich möchte -> alles ok.
Bis Dato ist es auch nur beim Schärfungsvorgang aufgetreten.
Leider auch nur alle 7-10 Tage einmal, die Situation während dem Schaltvorgang ist immer die selbe (alles in Ruhe).
Das das Touch ja viel Strom zieht mit Beleuchtung aktiv, ist es bereits über ein ext. NG mit +12V versorgt (0V ext. NG ist durchverbunden mit 0V Zentralen NG).
Der Querschnitt zum BDT sollte ausreichend sein, Spannungsmessung am BDT ergab (bei Beleuchtung aktiv) 13,3V -> Das ext. NG ca. 40MT entfernt liefert 13,6V -> also am BDT 0,3V weniger.
Was hat es mit den 0,5V auf sich? Oder wo kann ich ansetzen?