Hallo,
ich würde gerne das Wählgerät AZWG10020 an meine Terxon MX anschließen.

Die Anforderungen an das WG sind relativ gering - ich möchte im Alarmfall nur eine SMS via GSM bekommen (kein Festnetzanschluss vorhanden). Keine Fernbedienung der Terxon oder des WG.

Die Ausgänge OP1 und OP2 sind von der Sirene belegt. OP3 wäre noch frei.

Wie schließe ich das WG an die MX?
12V und Masse sind klar.
Kann ich den OP3 der MX auf den Trigger A des WG setzen? (mit positiver Ansteuerung NO-Verdrahtung - Seite 23WG)
d. h. nur 3 Kabel?
würde OP3 der MX auf Blitz folgend einstellen.

Kann das passen?

PS: die Spannung am Trigger A WG würde dann doch die ganze Zeit des Alarms anliegen, oder? - könnte mir dann wenn die Spannung wieder abfällt eine weitere SMS senden lassen (Restore Meldung)

Vielen Dank um Voraus
LG Andreas
Hmm....
Hab gerade den OP3 ausgemessen
Der hat Standard 12V...bei Aktivierung geht er auf 0V...

Soweit ich gesehen habe kann man den OP3 nicht invertieren,oder???

Plan B wäre am WG eine negative Ansteuerung NC-Verdrahtung (da muss man halt einen Widerstand zwischen Masse und Trigger A setzen.

Was meint Ihr dazu?

Besten Dank
LG Andreas
wenn ich mich richtig erinnere, gehen beide Anschlußvarianten.

LG megagramm
Plan C:

Über eine 8fach Relaisplatine das Wählgerät ansteuern und dadurch jeder Menge Probleme inkl. Abschuss der MX aus dem Wege gehen.
Plan D:

Op1 und Op2 sind von der Sirene besetzt.

Nimm doch den OP, der den Blitz ansteuert und geh parallel auf das Wählgerät.
Anlage wieder auto aktiv einstellen.
Bei wiederholtem alarm wirst Du wieder angerufen.

LG megagramm
Hallo,

auch wenn diese Art der Installation nicht jeder bevorzugen würde - ich ersuche an der Stelle demütig um Nachsehen Angel - hab ich nun den folgenden Weg umgesetzt:

ich hab den "zusätzlichen Ausgang 1" herangezogen und damit den Trigger A am WG direkt angesteuert. (151:03 Einbruch folgend). Gleichzeitig hab ich die zusätzlichen Ausgänge invertiert (159:01 AN), um am WG die "positive Ansteuerung - NO Verdrahtung" zu verwenden.

Diese Ansteuerung erscheint mir zweckmäßig, da der Trigger A nicht ständig unter Strom (12V) stehen muss. - bei "Einbruch" wird nun vom zusätzlichen Ausgang 1 12V ausgegeben - das WG macht was es soll und schickt mir eine entsprechende SMS mit zuvor festgelegtem Inhalt.

Zum WG lässt sich sagen (zumindest bei meinen relativ geringen Ansprüchen , keine Fernsteuerung, keine Ausgänge), dass dieses WG gut und einfach zu programmieren ist. Vielleicht mach ich mir noch den Spaß, nachdem ich nun auch weitere "zusätzliche Ausgänge" zur Verfügung habe, mir weitere Fehlermeldungen per SMS zusenden zu lassen. Werde auch weitere (ausgesuchte) Kontakte mit meiner EMA in Verbindung bringen.

Ist schon irgendwie cool wenn die EMA mir dir simst ;-)

Dank an alle
LG Andi
@tomcat
Hätte ich auch so gemacht.
MfG Sektionschef