(05-11-2017 07:18)icom schrieb: [ -> ]Abgesehen mal davon, dass die Heizkörperthermostate diese Funktion bereits selbst inkludiert haben - sie schliessen sich sobald ein Fenster geöffnet wird und die Temperatur innerhalb kurzer Zeit um ein paar Grad abfällt.
Ich habe mittlerweile einige Thermostate verschiedenster Hersteller getestet und bei keinem einzigen hat diese automatische Fenster-offen-Erkennung auch nur ansatzweise befriedigend funktioniert. Die Heizkörper waren beim Lüften immer knallend heiß, was irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
(05-11-2017 11:59)thco schrieb: [ -> ]Dies wäre eine Möglichkeit. Allerdings müsste ich dann zig Regeln definieren, da jeder Raum separat (je nach Uhrzeit) geheitzt wird. Ideal wäre eine Regel in der definiert wird, dass bei geschlossenem Fenster die für diese Zeit definierte Solltemperatur eingestellt wird.
Diese Regel gibt es nicht, was ich ebenfalls ziemlich nervig finde. Ich habe es bei zwei Temperaturschaltungen pro Tag mit insgesamt 4 Regeln (pro Thermostat) gelöst bekommen. Das ist nicht schön, aber es funktioniert. Wenn man das so realisieren will, sollte man sich aber auf so wenige Schwankungen im Zeitplan einlassen. Jeder Zeitplan mit mehr als 2 Heiz-/Abschaltperioden führt mE ins Chaos. Mein im Thermostat hinterlegter Zeitplan schaut wie folgt aus:
[
attachment=3168]
Regel 1: Fenster auf
Zeitplan: Immer
Aktionen:
- Thermostat mode: Deaktiviert
- Alle anderen Felder: Unverändert
Regel 2: Fenster zu
Zeitplan: Täglich 5:30 - 9:29 Uhr
Aktionen:
- Thermostat mode: Aktiviert
- Solltemperatur: 23C
- Zeitplaneinstellungen: Aktiviert
- Alle anderen Felder: Unverändert
Regel 3: Fenster zu
Zeitplan: Täglich 16:30 - 20:29 Uhr
Aktionen:
- Thermostat mode: Aktiviert
- Solltemperatur: 23C
- Zeitplaneinstellungen: Aktiviert
- Alle anderen Felder: Unverändert
Regel 4: Fenster zu
Zeitplan: Immer
Aktionen:
- Thermostat mode: Aktiviert
- Solltemperatur: 19C
- Zeitplaneinstellungen: Aktiviert
- Alle anderen Felder: Unverändert
Mit diesen Regeln ist folgendes Verhalten sichergestellt:
1. Beim Öffnen des Fensters schaltet sich das Thermostat ab
2. Beim Schließen schaltet sich das Thermostat an und aktiviert den Zeitplan. Die Solltemperatur wird in den Zeiten der im Thermostat gespeicherten Heizperioden (5:30-9:30 und 16:30-20:30) auf die im Zeitplan hinterlegte Temperatur gesetzt. Außerhalb dieser Zeiten (Regel 4) wir die Solltemperatur auf die Absenktemperatur gesetzt.
3. Wird kein Fenster geöffnet, arbeitet das Thermostat gemäß dem in den Thermostat hinterlegten Zeitplan.
Hinweis:
Beim Hinterlegen der Uhrzeiten (Regel 2 + 3) darauf achten, das man die im Thermostat hinterlegten Zeiträume nicht überschreitet, ab denen sich die Temperatur absenken soll. Ansonsten kann es passieren, das beim Schließen eines geöffneten Fensters im dafür sorgt, das man wieder in den Heizmodus kommt, obwohl der Zeitplan eigentlich eine Absenkung vorgesehen hätte.
Wer eine Vereinfachung dieser Regeln sieht, bitte gern Feedback hier. Trivial geht nämlich anders.