Hallo,
ich lese schon eine Weile begeistert im Forum mit, jetzt wird es bei mir langsam ernst. Kurz zum Hintergrund: wir bauen ein EFH in einer ruhigen Wohngegend und haben im Keller am Hang mehrere sehr blickgeschützte Türen/Fenster. Das hat mich dazu bewogen eine EMA einzubauen. Ich bin bau- und it-technisch sehr vorbelastet, deshalb habe ich mich entschieden eine Satel in Eigenleistung zu installieren.
Könnt ihr bitte kurz über meine Einkaufliste sehen, ob das so passt?
1x Satel 128 plus
4x INT-E
1x OMI-4 +17Ah
9x Grey Plus (innen, teilweise in Ecken mit Wänden die große Fenster enthalten, sollte bei 90° Winkel aber gehen, oder)
9x Bracket A
18x K-2-2E
1x ETHM-1+ und PIN5/RJ-TTL
3x INT-TSI WSW (Eingang KG, Eingang EG, Schlafzimmer OG)
1x INT-SF-WSW (Kellerabgang)
3x SP-4003R
3x SPW210O
10x Lötverteiler ABUS
Meine Idee ist, alle Fenster und Außentüren mit MK abzusichern, die ebenerdigen Fenster im KG+EG und Türen mit Fallen BM (auch die Balkontüren).
Die MK, BM und Tamperkontakte werden als einzelne Linien ausgewertet (außer bei den Sirenen, da gesammelt innen bzw. außen), deswegen die vielen INT-E. Verdrahtet wird alles mit 2x2 bzw. 2x4 j-y(st)y 0,6mm² im jeweiligen Raum und dann per 2x10 zur Zentrale.
Passt das so?
Ich möchte gerne drei Bereiche:
- Außenhaut, Scharfschaltung nachts
- Keller, Scharfschaltung mit Außenhaut
- Innen, Scharfschaltung bei Abwesenheit
Scharf- und Unscharfschaltung erfolgt an den drei TSI mit Zeitverzögerung.
Beim Keller habe ich mir folgendes überlegt. Die Treppe hat oben eine Tür und soll oben und unten einen BM bekommen. Löst man zuerst oben den Türkontakt aus, anschließend den oberen BM und dann den unteren BM, wird unscharf geschaltet. in umgekehrter Reihenfolge wird scharfgeschaltet. Geht sowas? Oder kann man das Scharfschalten von Bereichen auch ohne Eingabe der PIN mit einem einzelnen Taster machen?
Alarmierung vorerst nur auf's Handy. Hab ich Chancen bei Selbsteinbau eine Aufschaltung zu bekommen?
Gruß
Konrad
ich lese schon eine Weile begeistert im Forum mit, jetzt wird es bei mir langsam ernst. Kurz zum Hintergrund: wir bauen ein EFH in einer ruhigen Wohngegend und haben im Keller am Hang mehrere sehr blickgeschützte Türen/Fenster. Das hat mich dazu bewogen eine EMA einzubauen. Ich bin bau- und it-technisch sehr vorbelastet, deshalb habe ich mich entschieden eine Satel in Eigenleistung zu installieren.
Könnt ihr bitte kurz über meine Einkaufliste sehen, ob das so passt?
1x Satel 128 plus
4x INT-E
1x OMI-4 +17Ah
9x Grey Plus (innen, teilweise in Ecken mit Wänden die große Fenster enthalten, sollte bei 90° Winkel aber gehen, oder)
9x Bracket A
18x K-2-2E
1x ETHM-1+ und PIN5/RJ-TTL
3x INT-TSI WSW (Eingang KG, Eingang EG, Schlafzimmer OG)
1x INT-SF-WSW (Kellerabgang)
3x SP-4003R
3x SPW210O
10x Lötverteiler ABUS
Meine Idee ist, alle Fenster und Außentüren mit MK abzusichern, die ebenerdigen Fenster im KG+EG und Türen mit Fallen BM (auch die Balkontüren).
Die MK, BM und Tamperkontakte werden als einzelne Linien ausgewertet (außer bei den Sirenen, da gesammelt innen bzw. außen), deswegen die vielen INT-E. Verdrahtet wird alles mit 2x2 bzw. 2x4 j-y(st)y 0,6mm² im jeweiligen Raum und dann per 2x10 zur Zentrale.
Passt das so?
Ich möchte gerne drei Bereiche:
- Außenhaut, Scharfschaltung nachts
- Keller, Scharfschaltung mit Außenhaut
- Innen, Scharfschaltung bei Abwesenheit
Scharf- und Unscharfschaltung erfolgt an den drei TSI mit Zeitverzögerung.
Beim Keller habe ich mir folgendes überlegt. Die Treppe hat oben eine Tür und soll oben und unten einen BM bekommen. Löst man zuerst oben den Türkontakt aus, anschließend den oberen BM und dann den unteren BM, wird unscharf geschaltet. in umgekehrter Reihenfolge wird scharfgeschaltet. Geht sowas? Oder kann man das Scharfschalten von Bereichen auch ohne Eingabe der PIN mit einem einzelnen Taster machen?
Alarmierung vorerst nur auf's Handy. Hab ich Chancen bei Selbsteinbau eine Aufschaltung zu bekommen?
Gruß
Konrad